Findet man doch alles bei SMA!
Einspeiseleistung via Modbus regeln
-
-
-
Danke für die schnelle Antwort.
Habe den STP8.0-3AV-40
Aber wie geschrieben finde ich keine Doku bei SMA, da die nur bis zum STP6.0 geht.
Wie sind die Einstellungen für den Wert 41255?
Du brauchst das 16 Bit Register nur auslesen. Habe mir das mal bei meinem STP10.0 angesehen. Im Normalbetrieb zeigt es 10000 an, das entsprich 100,00%. Mit steigender Begrenzung fällt der Wert im Register.
-
OK, habe es mal einprogrammiert und schaue morgen.
Ein einfaches Register für Begrenzung ja/nein gibt es nicht?
-
OK, habe es mal einprogrammiert und schaue morgen.
Ein einfaches Register für Begrenzung ja/nein gibt es nicht?
Leider nicht.
-
So, habe mal die Modbus Werte analysiert. Jedes Mal wenn die Begrenzung eintritt geht der Wert unter 10000.
Aber was sagen die Werte aus?
Stimmen die Modbus Einstellungen? Wirkleistungsbegrenzung ist ganz unten.
-
41255 ist der Prozentuale Wert der AC Leistung des Wechselrichters.
Hast du ein 5000W Wechselrichter und der Wert zeigt 2500 (25%) sind das 1250W auf die der Wechselrichter gedrosselt wurde. Man kann theoretisch annehmen das also 3750W abgeregelt sein könnten.
-
habe einen 8kW WR, eigentlich 10kWp und begrenzt (weich) auf 70%
41255 ist der Prozentuale Wert der AC Leistung des Wechselrichters.
Das kann nicht sein, da er z.B. gerade jetzt ca. 6200W einspeist, aber noch immer bei 10.000 steht.
-
Ja weil er nicht mehr Leistung bereitstellen kann? 100% = bis zu
-
habe einen 8kW WR, eigentlich 10kWp und begrenzt (weich) auf 70%
41255 ist der Prozentuale Wert der AC Leistung des Wechselrichters.
Das kann nicht sein, da er z.B. gerade jetzt ca. 6200W einspeist, aber noch immer bei 10.000 steht.
Bei einer 10KWp Anlage darfst Du 7000W einspeisen! Erst wenn 7000W überschritten werden, wird begrenzt und das Register zeigt was an.
-
OK, danke, dann hatte ich das doch richtig verstanden.