Hallo Zusammen,
für unser Eigenheim planen wir eine PV-Anlage mit Speichersystem ein, da ich Server betreibe, die auch
nachts recht hungrig sind. Und wenn die Batterie und Co schon im Haus ist, dann soll das System auch gleich
Ersatzstrom fähig sein.
Hier habe ich mich vorerst für die "günstigere" Version entschieden, also ein 1-phasiger Batteriewechselrichter,
all-polige Netztrennung und Phasenkoppler.
Meine Frage dreht sich nun aber um die PV-Wechselrichter: Im Handbuch des Sunny Islands steht, dass bei gekoppelten
Phasen KEIN 3-phasiger PV-Wechselrichter betrieben werden kann - das klingt logisch ist aber uncool.
Als Lösung hierfür stünde natürlich im Raum statt einem "Sunny Tripower" (für eine 10 kWp Anlage) 3 kleinere "Sunny Boys" jeweils einphasig anzuschließen. Das ist ein wenig teurer, aber es wäre ja wieder durchaus sinnlos wenn die PV-Anlage beim Insel-Betrieb offline ist...
Gibt es bei der Überlegung drei 1-phasige PV-Wechselrichter zu verwenden irgendwelche Punkte die man berücksichtigen muss?
Frage am Rande: Die technischen Unterlagen vom SMA geben für die kleinsten Sunny Boys folgendes an:
(http://files.sma.de/dl/26198/SB15-25-DDE1748-V20web.pdf)
1.5: Max 3000 Wp
2.5: Max 5000 Wp
Sämtliche Shops geben die beiden Geräte aber eher für kleinere Anlage an: 1.5 ~ 1.6 kWp u. 2.5 ~ 2,7 kWp
Interpretiere ich hier das Datasheet falsch, sind alle Shops zu blöd zum "abschreiben" - oder ist das Datasheet vielleicht schon für die "neueste Generation", während die Shops Ihre Infos halt vor 4,5 Jahren mal kopiert haben?