Zitat von ebaWir haben doch festgestellt, dass 2 parallele Strings wegen der Stromlast nicht gehen. Dann lieber 4 Module ungenutzt lassen als den E3DC in die thermisch bedingt Abregelung zu schicken. Der E3DC mag hohe Spannungen, hohe Ströme nicht. Nicht die Spannung ist das Problem sonder die hohen Ströme. Mein E3DC war ursprünglich mit 2x14 und 2x16 Hyundai 223W Module verstringt. Immer wieder hatte ich hohe Ströme bis zu 22A beobachtet und dies bei nominal 8A also in der Summe 16A. Die Drosselbox ist dann bei Temperaturen > 110° ausgestiegen und die Leistung ging runter.
Nun habe ich je String 23 Module und Ruhe ist. Die Anlage läuft mit 5,129kWp pro String besser als vorher mit 28 = 6,244kWp und 32 = 7,136kWp, die thermischen Probleme sind weg.
Wie kalt wird es im Winter bei Euch?
Wenn später noch 8kWp hinzu kommen sollen, passen die dann perfekt zusammen in einem String mit SE
Ciao Eba
vielleicht raffe ich was nicht, aber wenn ich im Süden ja den grünen Teil in einem Sting laufen lasse, habe ich 18 ganze und 6 halbe Module (Je nach Betrachtung 21 Ganze - 24 Module Total).
Die Blauen und Gelben würde ich über einen separaten WR laufen lassen, habe aber bedenken, dass ich da was finde bei so wenig Strom und gewünschten 3 Phasen.
Probleme habe ich noch keine bemerkt, wüsste auch nicht wie ich diese bemerkt haben sollte.
Im Winter kann es bei uns schon mal -10 bis -15 Grad kalt werden.
Gruss
Tand