Zitat von WeidemannAlles anzeigen
Da wären nähere Infos interessant: Was war der Schaden? Welche Versicherung?
Zumindest einen Teil kann der versierte Betreiber selbst machen:
1. Blick aufs Dach
2. weiß man als Betreiber eh
3. was bedeutet "z.B."? Die Messung von Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Leistung hat ja wohl nichts mit der Sicherheit zu tun. Isolationswiderstand, niederohmige Verbindungen, PE wäre der interessantere Teil, aber ist schwieriger zu messen als Privatmann. -> das ist korrekt, das dies als Privatmann schwierig ist deswegen der Post ob ihr als Privatmann hier ein Unternehmen (Elektriker) beauftragt.
4. was versteht man darunter? Die Prüftaste am FI-Schalter drücken (sofern einer vorhanden ist)? ->Heutzutage sind in jederm Haus das eine PV hat ein RCD / Fehlerstromschutzschalter installiert -> Pflicht. -> Die Prüftaste muss hier einfach gedrückt werden, der RCD muss dann auslösen. -> Prüfung erfolgreich kann jeder Privatmann machen.
5. weiß man als Betreiber eh, ob die Anlage läuft.
Eigt. geht es nur um die VDE0100-0105 Messung. Ich als Elektrofachkraft kann dies ja alles selbst machen, ich wollte einfach mal ein Feedback von PV-Besitzern, ob hier die Messungen gemacht werden oder nicht.