Akku verkauf. preis?

  • Nein noch nicht als ich sie im garten dran gemacht hatte. War sie bei 12,75. War aber glaub nicht frisch geladen. Welchrn wert sollte sie den haben gemessen 1-2 std nach dem laden zu hause.


    Mache schalte morgen mal die pv ab und schaue was dann angezeigt wir. Mit pv. Steht im mt 50 13,8

  • Servus, naja, kein echtes Datenblatt aber besser als nix, z.B hier : http://www.online-batterien.de…df/tech_classic_ff_de.pdf
    Eigentlich kein schlechter Akku aber wohl eher kurzlebig (pos. Gitterplatten)
    Mehr für gelegentliche Traktionsaufgaben (oder halt geleg. PV-Inselbetrieb = Gartenhaus ect.) gedacht.
    Mit 12,75V Ruhespannung (nach 1-2 Std. ohne Ladung/Entladung) ist dieser Flüssigsäureakku durchaus "voll" geladen im
    Rahmen seiner momentanen Möglichkeiten! Sagt aber leider noch nicht wirklich viel über die verbleibende Kapazität aus...


    Ich würde mal einen knappen Hunni als VB ansetzen - Abholung vorausgesetzt :)
    Viel Glück :mrgreen:


    lg,
    e-zepp

  • Wenn Du 55ah entnehmen kannst abends und nicht an 12V kommst ist Sie noch ok.
    Also ca 400W Verbraucher um 1,5-2 Stunden.

    KWK Ecopower1.0 1kwp, 1x SB 5.0 und 1x SB 3.0 6,6kwp, 2x Outback Flexmax80 3,5kwp, Speicher 24V/1000ah, Überschußverwertung mit Heizstab in Pufferspeicher (Infrarot auf Q3d Zähler)
    Nachteinspeisung wenn KWK aus über WR

  • 12v Ruhespannung =ca 50% kappa=grobe Faustregel des Praktikers.
    12,7-12,8 Ruhespannung =ca.voll könnte aber auch 98/99/100% sein.Ist ebenfalls grob...braucht man nicht
    drüber streiten. :mrgreen:

    PIP 2424HS an 750Wp 3xShinsung Black Mono250 +1,5Kwp (6xShinsung Black Mono250)
    an FPS 100/50 an Bluebatt 24v 465Ah
    Siliken 3,3i 3,25Kwp 13xShinsung Black Mono 250
    VW T4 mit Evective 2000w + Varta 110Ah +0Wp

  • Für den Test ruhig unter Last, wenn Du die 12V nicht ankratzt bei der Zeit mit um 400W Verbraucher ist se noch brauchbar.
    Wenn die einen Knacks hat geht se unter die 12V.

    KWK Ecopower1.0 1kwp, 1x SB 5.0 und 1x SB 3.0 6,6kwp, 2x Outback Flexmax80 3,5kwp, Speicher 24V/1000ah, Überschußverwertung mit Heizstab in Pufferspeicher (Infrarot auf Q3d Zähler)