unterschied zwischen Victron Multigrid und Multiplus

  • Grundsätzlich sind beide gleich. Für die Multiplus brauchst du halt noch externe Anti-island Beschaltung.


    Siehe:
    https://www.victronenergy.de/u…t-MultiGrid-3000VA-DE.pdf


    Aber ich kann dir die AC Kopplung nicht empfehlen. Den AC Meter brauchst du nicht unbedingt. Außer du willst Nulleinspeisungregelung.


    Die Hardware von Victron ist gut aber die Software wird selten zu Ende entwickelt. Die fangen schneller was neues an bevor sie Fehler beheben.

  • Warum nicht mit der AC Kopplung?
    ja möchte Nulleinspeisungregelung, weißt du ob ich für den AC Meter auch noch das VenusGX /Grafikdisplay brauche?
    Vielen Dank

  • Zitat von WimmerM

    Warum nicht mit der AC Kopplung?
    ja möchte Nulleinspeisungregelung, weißt du ob ich für den AC Meter auch noch das VenusGX /Grafikdisplay brauche?
    Vielen Dank


    AC Seitig ist das einzige wahre eine ESS dafür brauchst die Venus oder CCGX und wenn es 3 Phasig saldierend sein soll dann auch einen AC Meter. Ohne Multigrid brauchst einen NA und sofern du in Österreiche zuhaue bist beim aktuellen Stand auf MultiGrid II warten, Stichwort Blindleistungskompensation, der kommt erst im Mai/Juni

  • Zitat von WimmerM

    bin in Österreich zuhause, d.h. ich brauche eine NA und einen Mutligrid 2? was kann dieser mehr?


    Nein Extra NA brauchst dann nimmer.. was der 2 er mehr kann als der 1 er., Er wird Blindleistungskompensation nach Tor D4 behreschen .. deswegen haben wir keinen Multigrid 1 für die aktuelle Speicherförderung mehr unseren Kunden in AT angeboten.

  • Also ich habe momentan 2 Multigrid mit AC Kopplung laufen. Bin am überlegen mir einen Dritten zu holen.
    Funktion ist einwandfrei, da gibt es nix zu meckern. Einzig das Web Portal ist eine Katastrophe.
    Obwohl die Livedaten richtig ins Portal übertragen werden und auch in der erweiterten Ansicht die Phase über den Tag korrekt aufgezeichnet werden, gibts auf der Übersichtseite Fehler in den Summen, weil die Phasenkompensation vergessen wurde.
    Ich werde seit Dezember vertröstet. Anscheinend hat der Programmierer mathematische defizite. :evil:


    Gruß
    Thomas

    9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
    Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
    48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
    2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
    Victron BlueSolar 150/60-Tr

  • Zitat von stromsparer99

    Also ich habe momentan 2 Multigrid mit AC Kopplung laufen. Bin am überlegen mir einen Dritten zu holen.
    Funktion ist einwandfrei, da gibt es nix zu meckern. Einzig das Web Portal ist eine Katastrophe.
    Obwohl die Livedaten richtig ins Portal übertragen werden und auch in der erweiterten Ansicht die Phase über den Tag korrekt aufgezeichnet werden, gibts auf der Übersichtseite Fehler in den Summen, weil die Phasenkompensation vergessen wurde.
    Ich werde seit Dezember vertröstet. Anscheinend hat der Programmierer mathematische defizite. :evil:


    Gruß
    Thomas


    Najo ..das ganze Portal nur wegen einer Phasenkomensationsansicht auf der Übersichtsseite als komplete Katastropfe zu verteufeln ist nicht ganz in Relation, weil das Portal ist allgemein schon sehr gut, soweit müssen andere mal kommen. Nur Phasenkompensation kam nach dem Portal. Soweit ich weiß ist es logtechnisch hier ein Problem weil hier Momentwert geloggt werden die Phasenkompensation aber auf laufendberechneter Wert, aber unterm Strich ist das ein Schönheitsfehler den man sicher mal ändern wird zugegeben lässtig aber wird sicher mal geändert.

  • OK als Beispiel der 30.1.2018


    Die Übersicht zeigt mir 3,99KWh Einspeisung und 9,09KWh Bezug
    In der erweiterten Ansicht müsste für
    Einspeisung ein Ausschlag nach unten in der Größenordnung 1000 Watt über 4 Stunden zu sehen sein.
    Bezug ein Ausschlag nach Oben in der Größenordnung 3000 Watt über 3 Stunden zu sehen sein.
    Gibts aber nicht, weil ich real nur 1,87KWh Bezug und 0,39KWh Einspeisung hatte.


    Irgendwann sollte das mal einer richtig programmieren.


    Gruß
    Thomas

    Bilder

    9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
    Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
    48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
    2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
    Victron BlueSolar 150/60-Tr

  • Zitat von stromsparer99


    Irgendwann sollte das mal einer richtig programmieren.


    Keine Frage ungut in der optik, wir hatte uns eh drüber unterhalten. Ich würd dir ja gerne mein System geben, nur ich weiß bis heute nicht warum das auf deinem Server nicht klappt. Ich habs jetzt mal auf einem neuen CentOS7 installiert und np. somit etwas ratlos.
    Man muß nur im Hinterkopf halten das phasensaldierende Systeme wie deines eine absolute Minderheit an Usern in der VRM darstellt wo sich gerade in dem Bereich extrem viel ändert und derzeit ändern die laufend was, Keine fragen müssen sie ändern weils logtechnisch unhappy so macht. Im Endeffekt rechnen die derzeit in der Übersicht die Phasen nicht saldierend