Stimmt schon, sind halt so einige DC-Kabel...
Aus dem 13er String auf der Ostseite würde ich überlegen 1 Modul stillzulegen, falls es irgendwie erreichbar ist, ansonsten passt das vorne und hinten nicht.
Stimmt schon, sind halt so einige DC-Kabel...
Aus dem 13er String auf der Ostseite würde ich überlegen 1 Modul stillzulegen, falls es irgendwie erreichbar ist, ansonsten passt das vorne und hinten nicht.
Zitat von frank-83Sitzen die beiden Stringboxen beisammen? Dann platziere doch dort den Wechselrichter und leg 1 neues AC-Kabel zum Anschlusspunkt der bisherigen WR. Quick and dirty: die beiden 3x35qmm zusammen für 1xDrehstrom verwenden - aber das würde ich höchstens bei mir zu Hause machen...
Ja die beiden Stringboxen sind nebeneinander auf der 1.Etage.
Die 35qmm sind DC Leitungen von jeder einzelnen Stringbox auf der 1. Etage zum jetzigen jeweiligen Zentralwechselrichter.
Zitat von HeikoAlso den Core 1 würde ich auch mal ins Auge fassen. Der kostet 4000.-€. Den hab ich bei mir jetzt eingebaut und geht nächste Woche ans Netz.
Für solche Fälle gib es Suny Design. Module eingeben und sich das Ergebnis aussuchen.
Den Core 1 könnte und würde ich einsetzen, jedoch finde ich diesen nicht im https://www.sunnydesignweb.com
Zitat von mksolutionsJa die beiden Stringboxen sind nebeneinander auf der 1.Etage.
Die 35qmm sind DC Leitungen von jeder einzelnen Stringbox auf der 1. Etage zum jetzigen jeweiligen Zentralwechselrichter.
Schon klar, aber laut Foto ist das doch normales NYM-J 3x35 - deshalb die Idee zur Umnutzung. Weiß ja nicht wie weit der Weg zwischen Stringbox und WR ist.
Zitat von mksolutions
Den Core 1 könnte und würde ich einsetzen, jedoch finde ich diesen nicht im https://www.sunnydesignweb.com
Wenn die Strings so bleiben, gibt's ja nicht viele Möglichkeiten - möglichst passend auf die 6 Tracker verteilen und ab dafür
Das ist im Sunnydesign der STP 50-40. Geht:
A: 2*14 B: 2*14 C: 1*14 D: 2*15
E: 2* 24 F: 2*24 (hier müssen je 2 von den 12er Strings zusammen, das 13. Modul aus dem letzten String rausnehmen).
Grüße, Stefan
24er Strings könnte aber eng werden in Sachen Leerlaufspannung. Ist der Tc der Module bekannt?
Viel Luft ist wahrscheinlich nicht bei 41,67V pro Modul, und da wir den Modultyp bisher nicht kennen, kann man zumindest mal drauf hinweisen, oder?
Gruß
Frank
Das kann 0 sein - das stört nicht. Hier geht es um einen theoretischen Wert, der eben relevant wird im Schadensfall!
Gruß
MBiker_Surfer
Temperatureigenschaften
Nennbetriebszellentemperatur 44.1 ± 2 ° C
Temperaturkoeffizient von Isc 0,049% / ° C
Temperaturkoeffizient von VOC -0,353% / ° C
Temperaturkoeffizient von Pmax -0,472% / ° C