Hallo,
wir haben 2006 unser Dach mit einer PV-Anlage eingedeckt. Die Module sind die BP 3165S. BP hat vor Jahren schon mal Module wegen Brandgefahr ausgetauscht, unser Modell war aber nicht dabei.
Nun hat schon das 3. Modul gesondert geschmort und die Rückseite ist total verkokelt . Ich habe wirklich Beführchtungen, diese Anlage weiterhin auf unserem Dach zu lassen!! Was kann ich hier nun tun? BP Solar gibt es ja auch nicht mehr.
Wiederholt verbrannte Module - und nun?!
-
-
-
Moin @ Solarmodule,
willkommen im PV-Forum
Natürlich kein guter Anlass, dass Du hier postest
Hast Du keine Elektronikversicherung für die PV Anlage?
Wie groß ist denn die Anlage?
Kannst Du mal ein Bild einstellen?Ohne weitere Kenntnisse Deines Problems mit den Modulen zu haben, würde ich schon mal über ein Repowering nachdenken. Bei Deiner Anlagenvergütung sollte sich das noch rechnen.
Gruß
MBiker_Surfer -
https://www.bp.com/en/global/c…rs/bp-solar-warranty.html
http://www.aeet-service.com/de…den/fabrikant/bpsolar.phpvielleicht findest du da etwas das dir weiterhilft
-
Es sieht so wie ich es verstehe, schlecht aus, dass BP was übernimmt oder austauscht. Gerade weil es BP Solar ja nicht mehr gibt. Wäre so ein Fall in der Solarversicherung mit drin, oder muss ich dann am Schluss auf eigene Kosten alles austauschen?
Wie würde das mit dem Repowering funktionieren? Würde ich dann wenigstens die alte Einspeisevergütung erhalten? -
-
-
-
Es handelt sich dabei um eine 24 kWp Solaranlage.
-
Und was für WR sind verbaut?
Egal wie, da würde ich das Repowering anleiern.24 kWp Module sind 90 bis 100 Module. Da nimmst natürlich die günstigeren Poly Module mit um die 270 W. Evtl noch 'nen neuen WR - und fertig.
Die Altmodule verkaufst für 'n Appel und 'n Ei.
Also rantreten an den VNB und darlegen, dass Du immer wieder Module hast, die verschmoren. Sobald das o.k. da ist, sofort repowern. Vllt. passen auf das Dach dann ja auch deurlich mehr kWp drauf, dann eben noch 'ne Neuanlage anmelden. Aber das musst vorher machen/genehmigen lassen.Gruß
MBiker_Surfer -
Hi
Ich tausche öfter bp Solar Module aus, bei denen die Abschlussdose abgebrannt ist. Der Schaden wird immer an bp gemeldet und der Wert der Module nach Entsorgungsnachweis ersetzt. Leider habe ich bisher nicht bemerkt das bald alle anfälligen Module durch sind, also irgendwann an einer Anlage keine Schäden mehr auftrteten.
Wir haben auch schon ganze Strings ausgetauscht Der Kunde hat sich dann die Intakten Module weggelegt und tauscht die Module bei weiteren Schäden.
Sonst laufen die Anlagen gut.Kurt