Die neue LG Chem Resu 10M bald verfügbar und mit der Sunny Boy Storage Familie kompatibel.
SMA Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0 /Erste Infos
-
-
-
Hallo,
die Reihe der sonnigen Tage hat bei meiner Anlage deutliche Probleme verursacht.
Das prognosebasierte Laden funktioniert. Ich kann nun auch beobachten, dass der SBS am Nachmittag in den Standby übergeht. Der errechnete Ladegrad ist dann scheinbar erreicht.
Nach ca. einer Stunde im Standby-Betrieb geht der SBS in den Zustand AUS über. Und da bleibt er auch!
Zum Abend wenn die PV-Leistung den Verbrauch nicht decken kann, sollte der SBS erwachen und die Entladung der Batterie starten. Nichts passiert.
Ich kann nur den SBS manuell neustarten. Dann startet er ohne Fehler im Protokoll und arbeitet normal.
Wenn ich es nicht schaffe am Abend den SBS zu starten, wird er auch nicht morgens "geweckt" wenn genügend PV-Leistung zur Ladung zur Verfügung steht. Nur wenn der SBS von sich aus aufwacht (ca. 14Uhr täglich), um den Ladestatus der Batterie zu überprüfen, reagiert er wieder auf den HM2.
An bewölkten Tagen ist dieses Verhalten nicht aufgetreten, da die Batterie den ganzen Tag geladen wurde und somit der SBS nicht in den Standby ging.
In den letzten Tagen wurde die Batterie in der Nacht auf 0% entladen. SBS schaltet sich und die Batterie ab. Zustand AUS im Webinterface. Am Morgen keine Aktivierung und Ladung der Batterie. Manueller Start ( über Webinterface oder AC LS-Schalter) ist der derzeitige Notlösung.
An der Netzwerkverkabelung hat sich nichts geändert. Ab Anfang April ist das Problem da. Ende März gab es das Update des HM2. SMA kann das Verhalten/Problematik nicht nachvollziehen.
Ich weiß nicht mehr weiter.
-
Das einzige mal das ich Problem in diese Richtung hatte war als eins der Kabel nicht 100% Kontakt hatte (dummerweise waren wir im Urlaub) ... allerdings bei meinen BYD. Ich habe dann alle Kontakte vom Steuerkabel noch einmal erneuert und es lief, aber das sollte nur der Solarteur machen
-
Seit letzten Mittwoch bin ich jetzt auch glücklicher BYD HV 6.4 Besitzer mit einem SunnyBoy Storage 3.7.
Die Prognosebasierte Ladung scheint zu funktionieren allerdings wundere ich mich darüber, dass der Speicher die letzten beiden Tage (gestern und heute) nicht mehr voll geladen wird, sondern bei so 92% aufhört. Die ersten beiden Male wo er konnte hatte er voll geladen.
Lädt der nicht voll, wenn er weiss dass er es am nächsten Tag (wegen schöner Wetterprogrnose) nicht benötigt ? Oder macht er das nur manchmal um die Zellen zu schonen und nur wenn er einen Balancing macht lädt er voll ?
-
Genau so ist es. Prognose gut am nächsten Tag dann wird nur soviel geladen das es im mittel über die Nacht reicht, damit am nächsten Tag genug platz ist in der Batterie
-
Habe leider immernoch das Problem mit dem prognosebasierten Laden. Selbst bei schönstem wetter un bester Prognose lädt der SBS 3.7 die BYD bis spätesten 10:00 Uhr auf 100% auf. Dadurch wird regelmäßig die Abriegelung in der Mittagszeit ausgelöst. So eine Kurve wie bei jollyjinx wäre ein Traum. Habe schon alles mehrfach neugestartet und alle möglichen Tipps hier aus dem Forum versucht.
-
Laut Aussage vom SMA Support kann das Erlernen der Prognose bis zu 14 Tage dauern...
Ob das auch mit irgendwelchen Einstellungen bzw. Rücksetztungen im Sunnyportal zusammenhängt weiß ich nicht.
Bei mir hat es auch einige Tage nach dem Softwareupdate gedauert bis die Funktion da war.
Brauchst du deine volle Batteriekapazität über Nacht auf?
-
Die Batterie entlädt ca. auf 40-50% SOC über Nacht. Sobald die Sonne rauskommt geht es wieder direkt auf 100%.
-
-
So soll es sein.