Danke. Das wäre meine Frage gewesen. Was für Zellen hast Du? Wie verschaltet?
Gibt es Erfahrungswerte mit LTO Zellen als PV Speicher?
-
-
-
15S5P Yuasa LEV40 aus einem Mitsubishi Outlander PHEV
-
ist aber nicht brauchbar für LTO so wie ich das sehe
-
Mich würde mal interessieren wie du deinen 30kWh-Speicher mit den 40 Ah Zellen und BMS, Victrons zusammengebaut hast?
Bitte zeige uns doch den Schaltplan, mir würde es helfen dein Problem besser zu verstehen.
-
ist aber nicht brauchbar für LTO so wie ich das sehe
Bist Du dir da sicher. Die BlockMon haben eine "Under-voltage low power reset threshold" von min. 2VoltNote:Minimum power consumption will occur until the voltage goes above this value. Below this voltage the device will stop communicating (reset).Eine LTO Zelle kann sicher tiefer als dieser Wert gehen. Oder?Ich benötige ein Datenblatt solcher LTO Zellen damit ich solche Werte auslesen kann. -
Guten Abend zusammen
Habe soeben Antwort vom BMS Hersteller erhalten. Das BMS unterstützt auch LTO Zellen. Da die Spannung tiefer ist als bei den anderen Lithium Zellen, wird der Balancing Strom kleiner sein.
Zitat:
We can also do LTO, but from 2 V to 2.8 V. We use 4.3 Ohm balancing resistors. In case of LTO this means lower balancing currents.
http://www.rec-bms.com/BMS.html
Tschüss zusammen
EDIT:Typo
-
Also hallo zusammen
Jetzt leuft die Anlage
Probleme mit BMS und verbindung zum Multiplus II gelöst
Balancin ist supper immer um 10- 20 mv auch die online Programierung leuft jetzt
Probleme mit 3 ph Programierung der Multiplus II konnte ein Techniker aus Österreich lösen
und die Probleme mit dem BMS konnte ich mit den Chinesen zusammen selber lösen
es wurden zusätzliche Kondensatoren Sicherungen und Dioden verbaut
alles mit eineer SPS steuerung Programiert und gut ist
-
Die Daten sind online unter https://vrm.victronenergy.com
Jamafil 30 kWh LTO Speicher zu sehen
ein zähler für die PV anlage fehlt noch aber dere verbrauch ist immer 100 % aus Batterien
wobei die anzeige erst in einigen Tagen genau ist da die % angebe der Batterie noch genau ausgemmesen werden muss
im moment werden die einzellne Zellen von 2.52 volt bis 2 volt betrieben .
möglich währe sie von 2.85 volt bis 1.5 volt zu betreiben .
aber ab 2.6 Volt steigt die spannung bei 100 amper ladestrom relativ schnell an ca. 0.1 volt pro 5 minuten
und unter 1.8 volt das selbe bei entladung
aber ich öchte jetzt zuerst einmal genau messen wieviel kWh die batteerien speichern können zwischen 2 - 2.52 Volt
-
also bis jetzt habe ich beim verbau einer 32 kWH LTO Batterie eine Leistung von 29kWh gemässen wenn ich sie von 2.1Volt bis 2.55 Volt betreibe muss jetzt dem Wechselrichter vorgeben das eine grösser Batterie eingebaut ist da er automatisch abschalted wenn er in die nähe von 10% SOC kommt .
Ps da die Multiplus II jetzt arbeiten und ich sie so Programieren kann wie ich will ist es sehr gut die Batterien auszutessten
muss Jetzt nur noch mehr strom Verbrauchen da ich immer zuviel habe !
100 % selber erzeugter Strom die Letzten 2 Wochen !
einfach supper !
-
Hört sich alles sehr gut an.