Lange Kabelentfernung AC oder DC
-
-
-
Aus welchen Gründen würdest du erst ab 1MW bei langer Leitungsführung auf einen zentralen WR gehen?
Zitat von diwtmar930Bei diesen Entfernungen werden die Strings in GAK's zusammengefasst, um dann ebenfalls mit 240mm² bis zum Wechselrichter geführt zu werden.(Beim Einsatz eines ZentralWR) Und i.d.R wird mit einer Systemauslegung von 1000V DC gearbeitet. Und bei einer Anlage unter 1MW würde mich mir die Systemauslegung mit einem Zentralwechselrichter gut überlegen[...]
-
.
-
Zitat von Christian123
Aus welchen Gründen würdest du erst ab 1MW bei langer Leitungsführung auf einen zentralen WR gehen?
1. Kostet ein Zentralwechselrichter 1260 KW > 170.000€
2. pro max 24 Strings benötige ich einen GAK sinnvollerweise mit Stringüberwachung, kostet auch einiges.
3. Leiterquerschnitt vom GAK Richtung WR >=150mm² mehrdrähtig, kein Einzelleiter.Aber m.E ist die lange Leitungsführung bei einer solchen Grössenordnung das kleinere Problem. Hier sind ja auch noch Erdungs und Potenzialausgleich, sowie Steuerungs und Regelkonzepte von Nöten