Hallo,
habe eine PV-Anlage mit zwei Wechselrichtern (17000TL-10 & STP 20000TL-30) seit zwei Jahren in Betrieb.
Die PV-Produktionsdaten wurden bisher aus den Geräten in kurzen Zeitintervallen über den Sunny Explorer ausgelesen und anschliessend visualisiert.
Jetzt wurde die Anlage mit einem Batterie-Wechselrichter SMA Sunny Island 6.0H-11 (FW 04.00.00.R) und dem SHM 2.0 (FW 2.08.0.R) erweitert.
Deren Daten können weder vom SunnyExplorer, noch vom SPFspot (V3.3.1) ausgelesen und in eine csv-DAtei exportiert werden.
Weil auch SPFspot auf die Modbus-Schnittstelle zugreift, habe ich mir die aktuelle Schnittstellenbeschreibung von SMA besorgt (siehe https://www.sma.de/produkte/mo…tokoll-schnittstelle.html) und mit einem Modbus Master Simulator die einzelnen Register ausgelesen.
Für die Visualisierung der Anlagedaten sind natürlich die dabei gefundenen Werte
- Batterieladestand in % (30845)
- Netzbezug in W (30865)
- Netzeinspeisung in W (30867)
interessant.
Aber es fehlen z.B. sämtliche Werte für
- Netzbezug in kWh (30577)
- Netzeinspeisung in kWh (30579).
Hier sind die Werte immer = Zero.
Register z.B. für
- Batterieladung momentan in W (31393)
- Batterieentladung momentan in W (31395)
- Batterieladung in Wh (31397 bzw. 34661)
- Batterieentladung in Wh (31401 bzw. 34665)
sind dezimal 65535 und somit wertlos.
Auch die Register für die Eigenverbräuche
- Verbrauchte Energie (heute) in Wh (31121)
- Verbrauchte Energie (gestern) in Wh (31123)
- Verbrauchter Energie (aktueller Monat) in Wh (31125)
- Verbrauchte Energie (vergangener Monat) in Wh (31127)
sind leer.
Selbst die
- Verfügbare PV-Leistung in W (31131)
ist Null, obwohl die zwei schon o.g. WR´s in der gleichen Anlagenkonfiguration enthalten und über Speedwire angebunden sind und deren Werte (auch über die Modbus-Schnittstelle) direkt ausgelesen werden können.
Im Sunnyportal und auch im SunnyExplorer (Zugriff Installateure) werden einige (Batterie-)Werte wie z.B. "Batterieladung" angezeigt.
Scheinbar sind also alle (oder zumindest ein Teil der) benötigten Daten verfügbar.
Modbus-Schnittstelle ist bei allen Wechselrichtern aktiviert.
Zusätzlich auch WebConnect ) obwohl das hier eigentlich belanlos sein sollte).
Aber woran könnten dann meine Modbus-Probleme liegen und gibt es dafür eine Lösung oder vielleicht Alternativen ?