Ok - das Schattenmanagement funktioniert also auch für einen einzelnen String.
Aber ansonsten hilft es leider nicht weiter - auch in der BDA vom Plenticore ist es nur recht dürftig beschrieben...
Hier steht aber z.B. folgendes:
Vor dem Anschluss der DC-Stecker beachten:
- Für eine optimale Auslegung der Solarmodule und möglichst hohe Erträge sollte die Anlage im Spannungsbereich zwischen UMPPmin und UMPPmax ausgelegt sein. Als Planungstool sollte hier KOSTAL Solar Plan verwendet werden.
Das wär bei 1x21 der Fall.
- Überprüfen der richtigen Planung und Verschaltung der Module und anschließende Messung der DC-Leerlaufspannung.
- Sicherstellen, dass die maximale zulässige DC-Leerlaufspannung nicht überschritten wird. Protokollieren Sie diese Messwerte und stellen diese im Reklamationsfall zur Verfügung.
Was ist die max. zulässige DC-Leerlaufpannung?
- Falls die Leistung der Solarmodule höher ist als in den technischen Daten angegeben, ist darauf zu achten, dass der Arbeitspunkt weiterhin innerhalb des MPP-Spannungsbereich des Wechselrichters liegt.
- Die verwendeten Solarmodul Typen sollten in einem PV-String gleich sein. Dadurch werden Ertragseinbußen vermieden.
Im Fall einer Nichtbeachtung wird jegliche Gewährleistung bzw. Garantie oder Haftung des Herstellers ausgeschlossen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass der Schaden nicht durch die Nichtbeachtung verursacht wurde.