Guten Morgen Experten!
zwei grundlegende Frage:
1) Was bringt ein Balancer bei dicken Lifepo Zellen?
2) Was bringt ein BMS bei Lifepo?
zu 1) Die meisten Balancer können nur mit kleinen Strömen balancen - bei so einer hohen Kapazität (>100Ah) schafft der Balancer es nie die Zellen auszugleichen. Vor allem wenn man bedenkt, dass tagsüber aus den Zellen ordentlich Energie entnommen wird und gelichzeitig geladen wird und nachts eben nur etwa 8 Stunden zur Verfügung stehen - wo der Balancer seine Ruhe und Zeit hat...
Ich denke - wenn eine Zelle abdriftet, dann stimmt etwas mit der Zelle nicht und hier bringt ein Balancer recht wenig. Meine Beobachtung meiner 8er Zellen ist nahezu ideall - Leerlauf alle 3.33V. Last alle 3.22V..3.24V.... Laden 3.54V.3.56V..... Also eher langweilig (zum Glück:). Solange die Zellen parallel verschaltet sind - sichern sie sich gegenseitig ab
zu 2)BMS schützt die Zellen. Klar - er schaltet die Last ab, oder macht sonst etwas (Alarm Relais etc), wenn die Zelle den Spannungsberiech unter/überschreitet...
Ich habe vor, zwei redundante einstellbare Piepser als Unterspannungschutz zu installieren. (Aus der Modellbauecke gibt es diese einstellbar) Die Unterschwelle wird dann auf 3.10V oder niedriger eingestellt - muss ich schauen. Gelichzeitig habe ich zwei redundante Ladegeräte an den Akkus hängen, welche dann eine Unterspannung vermeiden, indem die beide bei ca. 25V nachladen...
Überspanung - einerseits durch den Solarlader gesichert (28V Ladeschlussspannung eingestellt) anderseits möchte ich so Lastmodule kaufen, welche ab 3.65V mit einem Strom von 1.4A die Zelle entladen. Nur die Frage: bringen die Dinger was bei Ladestrom von 45A....
Bitte um eueren Input zu den obigen Aussagen/Vorhaben!
Mache ich i-wo einen Fehler?