Hallo,
Der Elektrolytstand meiner OPzS Batteriebank (12 x 520Ah) nähert sich dem Minimum Level. Frage: Woher bekomme ich entsprechendes Nachfüll Elektrolyt und was gibt es beim Nachfüllen zu beachten?
Danke & Ciao // Tom
Hallo,
Der Elektrolytstand meiner OPzS Batteriebank (12 x 520Ah) nähert sich dem Minimum Level. Frage: Woher bekomme ich entsprechendes Nachfüll Elektrolyt und was gibt es beim Nachfüllen zu beachten?
Danke & Ciao // Tom
Hallo Tom, man füllt entmineralisiertes destilliertes Batteriewasser nach, KEIN Elektrolyt.
Grüße Toni.
Nimm destiliertes Wasser.
Sollte aber so auch in den Unterlagen stehen.
Oh danke ... ich hatte die Unterlagen gecheckt, aber nichts gefunden ...
Danke nochmal // Tom
Bevor man Wasser auffüllt aber Ausgleichsladung durchführen und auf Nennsäuredichte bringen, im teilgeladenen Zustand fehlt auch ne Ecke Wasser was während der Ladung steigt.
Zitat von TommmiBevor man Wasser auffüllt aber Ausgleichsladung durchführen und auf Nennsäuredichte bringen, im teilgeladenen Zustand fehlt auch ne Ecke Wasser was während der Ladung steigt.
Hallo Tommi. So würde ich das nicht formulieren, normalerweise hat man die Nennsäuredichte bei voll geladener ausgeglichener Batterie bei Füllstand auf max. Da seine Batterie ja nur Wasser verbraucht hat muss man dieses nur wieder nachfüllen. Ein verändern der Säuredicht durch zufüllen von hochprozentiger Säure ist da nicht notwendig.
Grüße Toni.
Da hast wohl was falsch verstanden, vorm laden destiliertes Wasser auffüllen kann nach dem laden überlaufende Zellen produzieren