Hallo zusammen, ich habe jetzt eine 30kw Anlage wo 1FI dran verbaut ist (63A 0,5A)
Nun kommt diesen Monat noch ein WR mit 5,88kw dazu. Brauche ich dafür einem extra FI oder kann ich beide Anlagen über den laufen lassen?
Gruß Sebastian
Hallo zusammen, ich habe jetzt eine 30kw Anlage wo 1FI dran verbaut ist (63A 0,5A)
Nun kommt diesen Monat noch ein WR mit 5,88kw dazu. Brauche ich dafür einem extra FI oder kann ich beide Anlagen über den laufen lassen?
Gruß Sebastian
Hi,
was für welche WR (Hersteller) hast du? Wie viele?
Hab selber 2 WR über einen FI laufen. Meine sind von SMA. SMA empfiehlt pro WR 100mA Absicherung über einen FI.
Dafür gibt es eine Planungsunterlage von SMA.
der 500mA Fi schafft sicherlich auch zwei Anlagen, der Nachteil ist nur, wenn der FI auslöst sind beide Anlagen abgeschalten und du weißt dann nicht aus welcher Anlage der Fehler kommt.
Danke
Also würde rechtlich einer reichen ??
Also das mit der Fehlersuche später stimmt. Ist aber dann auch nicht das Problem herauszufinden welche Anlage den Fehlerstrom verursacht
Ja einer reicht - aber 500er sind nicht mehr zulässig.
Du solltest einen 63A - 300 mA verwenden.
VG Frank
Ok vielen Dank
Zitat von Red5FSHi,
was für welche WR (Hersteller) hast du? Wie viele?
Hab selber 2 WR über einen FI laufen. Meine sind von SMA. SMA empfiehlt pro WR 100mA Absicherung über einen FI.
Dafür gibt es eine Planungsunterlage von SMA.
An der 30 kW Anlage habe ich 3 WR. 2x Kostal piko 10 und 1xKostal Piko 8
An der 8.4 KW Anlage 1x Fronius Symonds 7.03
Wenn man demnach nach der Broschüre von SMA geht wäre der 500ma doch ok.
Zitat von letsdoitJa einer reicht - aber 500er sind nicht mehr zulässig.
Du solltest einen 63A - 300 mA verwenden.
VG Frank
Warum sind 500mA FI's nicht mehr zulässig? Je nach Wechselrichter ist ja ein FI nicht zwingend vorgeschrieben, somit sollte doch nichts gegen einen freiwilligen Zusatzschutz durch einen 500mA sprechen? Ist nicht schlechter als ohne FI.
und warum dann keinen 300er ? Ist nicht schlechter als ein 500er ?....