Hallo alle zusammen. Also leider wurde ja die anderen Freds gesprengt wo ich natürlich nicht unbeteiligt war, dafür entschuldige ich mich hier auch....
Also es ging um Ausgleichladung und dessen Wirkung.
Es wird ja geraten das ab und zu oder 1x /Woche mit erhöhter Spannung geladen werden soll um alle Zellen anzugleichen.
Elektrolyt Schichtung gehört zu dem thema sowie das Verhalten des Akkus bei unterschiedlichen Spannungen.
Ich habe festgestellt und geprüft verschiedene Ladeprogramme und stelle nun diese Tese auf:
Die verschiedene LR-Programme taugen im Inselbetrieb rein garnichts!
Es mag Fälle geben wo es funktioniert aber die Mehrheit hat Probleme damit...
In den Anfängen betrieb ich die insel in einem Gartenschuppen welcher im Winter auch sehr kalt wurde.
Die Temperaturangleichung meines Lr lies die Ladespannung bis auf 15V bei 12v System ansteigen .
Als ich die Anlage erweitert habe baute ich alles im Heizraum ein wo im Jahres Mittel 24 Grad herschen...
Dort fühlten die Akkus sich auf jeden fall besser aufgehoben.
Ich installierte den PIp mit MPPT und betrieb parallel jedoch noch enen weiteren Solar 30.
Die Zeit zeigte recht schnell das die Akkus oft nicht richtig voll geladen wurden... nach Ladeschluss hatte ich immer eine SD von 1,24 laut Säureheber.
Irgenwann fand ich raus das eine Säureschichtung fast Täglich stattfand.
Ich rüstete also eine EUW nach . Dies half sehr beim Laden sowie beim entladen.
Die Laderegler wurden zwischenzeitlich jedoch scon auf die max. Ladespannung eingestellt 29,2V beim PIP
30V beim Solar 30.
Nach ausreichender recherche im internet wurde ich auch fündig das im Zyklichen betrieb die LS auf 15 V eingestellt bzw 30v liegen muss...
Nun kennen wir ja alle den Verlust der Spannung durch Kabellänge...
Wenn der Akku anfängt zu Gasen sollte er bekanntlich voll sein.
Ich stellte aber fest das ich bei 30 V noch keine Gasung habe...
Diese habe ich erst bei 30,5V. (Alle Spannungen mit externen Messgerät nochmal überprüft)
Nachdem ich den "Kleinsten Billigregler" den ich hatte aufdrehen konnte auf 30,5V gab es keinerlei Probleme mehr...
Die grossen LR fahren den Akku hoch und setzen bei 1x bei 29,2v aus einmal bei 30v und der Kleine drückt dann weiter bis 30,5V
seit dem habe ich den Akku nahezu abbends immer voll.
Sie werden nichtmal richtig Gekocht sie blubbern minimal so das ich in 6 Wochen nichtmal Wasser auffüllen muste.
Die EUW läuft 3x am Tag ne halbe stunde. eine Trübung oder schwärze am Deckel welches auf Bleiabbau schliesst ist auch nicht feststellbar....
Mein Fazit: Die käuflichen LR verhindern eher das der Akku richtig voll wird, ein über Last (A) gesteuerter LR wäre viel effektiver, der schliesst wenn keine Ladung mehr angenommen wird!
WWas ich mehrfach beobachtete war das die LR abschalten weil die Spannung erreicht wird und paar Sek. wieder anfangen da vlt gerade der Kühlschrank an gegangen ist....
Im Richtigen inselbetrieb wo versch. Geräte selbst unter Standby laufen kann das Programm nicht laufen (funktionieren)
Es gab genug Momente wo viel zu viel PV anlag jedoch trotzdem durch verbraucher das Programm unterbrochen wurde...
Die Einzigste Lösung ist nach meiner Meinung eine Konstandspannung anzulegen....
Hoffe nun gibts eine saubere Diskusion ohne Marken/Hersteller - Schlacht