Servus,
jemand hat mich zur Hilfe gerufen wegen Problemen bei einer Inselanlage. Es sind 2000 wp, 2 tracer 4210 neue modelle, Vitcron multiplus 24 5000 und eine riesen batteriebank, 4 12V bloecke zu 24V zusammengeschlossen, 875 Ah pro zelle.
So, jetzt sind die batterien voellig runter, saeuremaessig, aber auf 25,2 V. Die tracer zeigen an 120 V von den panelen aber geben fast nix an ampere an die batts, 5 bis 9A, voltzahl steigt nicht. Die ladeparameter waren auf sealed eingestellt. Laden kann er die batterien mit generator, dann steigt auch die saeuredichte wohin sie soll, aber anscheinend werden dann die batterien von den tracern nicht geladen. Hab probeweise mal nen warmwasserboiler fuer eine minute laufen lassen da ist die Spannung auf 24,6 gefallen und auch nicht wieder hoch nach abschalten. Ich verstehe nicht warum die batterien 25,2 spannung haben bei saeurewerten um 1120 ....
Jemand ne Idee?
Bin grad vor ort, wenn ich nicht antworte bin ich auf dem nachhauseweg ..
vielen Dank im voraus ..
Wile