Den Vorschlag von bauerkiel erst mal 30kWp zu machen, finde ich sympatisch. Später kann man dann entweder die WR überbelegen, wenn man nciht groß einspeisen kann (bzw. der WR abschaltet, weil er auch bei 252V keine Leistung abgeben kann) oder man erweitert ganz normal mit zusätzlichen WR.
Selbst wenn man nicht einspeisen kann, sollten die anfänglichen 30kWp bei dem Verbrauch wirtschaftlich sein (für die diversen Befreiungen wird der Verbrauch zu gering sein)
PV Anlage ohne Netzeinspeisung ca 80KWP
-
-
-
Servus,
ab 100 MWh/a Verbrauch werden normalerweise Lastgangzähler verwendet. Wenn ja, kannst du beim EVU den Lastgang besorgen und Excel bemühen und verscheidene PV-Konfigurationen mit deinem realen Verbrauch (Lastgang) simulieren. Wahrscheinlich wird da eine Anlage unter 30 kWp am sinnvollsten sein.Noch was zur Überspannung :
Die PV kann nur einspeisen wenn die erzeugte Spannung der PV-Anlage höher ist als die Netzspannung. Normalerweise reichen da einige Volt um die Leistung zu transportieren. Da du aber eine 1,5km lange Zuleitung hast und damit einen relativ großen Spannungsverlust, kann es passieren das die PV über die +10% Spannung kommt. Dies stellt natürlich eine Gefahr für deine Geräte/Maschinen in deinem Netz dar und sollte unbedingt vermieden werden.
Da du aber 43 kW aus dem Netz entnehmen darfst ohne das es zu einer Unterspannung kommt, sollten eigentlich 43 kW einspeisung nicht zu einer Überspannung führen.LG
P1lle -
Zitat von P1lle35
kann es passieren das die PV über die +10% Spannung kommt. ...
Da du aber 43 kW aus dem Netz entnehmen darfst ohne das es zu einer Unterspannung kommt, sollten eigentlich 43 kW einspeisung nicht zu einer Überspannung führen.
Die WR schalten doch bei (einstellbar) spätestens 252V ab. Wie man das konfiguriert, daß sie das maximale liefern ohne in Überspannung zu gehen, können die Hardwareexperten hoffentlich beantworten.
...
Ich könnte mir vorstellen, daß am Trafo jetzt schon mehr als 230V als Mittel gefahren werden, damit er noch seine 227V bekommt. Müßte man mal die Leute fragen, die näher am Trafo ihren Hausanschluß haben, was die nachts so an Spannung anliegen haben. -
Wir sind auch gespannt der Netzbetreiber mein das Sie mit der Spannung schon an der Grenze sind, wenn die Spannung aber unter 230 V ist wäre das doch gut dann würden WR die Spannung doch gar nicht so stark anheben müssen?
Ich mein Freund wohnt näher an der Ststion und dort schwankt die Spannung zwischen 234-241V
Der Energymeter kommt nächste Woche schnell einbauen und dann wissen wir mehr.
Gruß
Jürge
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
So hier mal die aktuelle Planung, vielleicht wird ein zweiter Energymeter installiert um den reinen Verbrauch auswerten zu können.
-
Moin moin aus Kiel,
ok, Frage: Spielt Geld bei deinem Vorhaben eine Rolle?
Abgesehen davon, dass ich nicht erkennen kann welche Leistungen deine ganzen bunten Kisten haben sollen, gehört als Vorschlag je 30KW Anlage ein gebrauchter Wechselrichter, für die ganze Anlage je ein 2-Richtungs-Zähler Solarlog 380 pro und ein Solarlog 1000. Zusammen weniger als 4.000€ Netto.Sag mal was für Wechselrichter in deinem Bilchen zu sehen oder geplant sind im Moment.
3x Tripower, 3x Sunny Island, 1 Sunny Boy, der ist für was?
Gruß, Andreas
-
So wie ich das ganze sehe.
3x Stp 25000
1x Sb 3000
3x Sunny Island 6.0
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161211/b5c1a2282e35be265e41de61ab9021bc.png]Gruß Matthias
-
Warum soll Geld keine Rolle spielen, ich bin von SMA überzeugt und hatte bisher keine schlechten Erfahrungen. Mit Solarlog kenne ich mich gar nicht aus für was wären die?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Moinsen, der Solarlog ist der Datenlogger, den den Zähler abfragt und aus dieser Info dem Wechselrichter sagt, wieviel er produzieren soll.
Die Angaben oben bei den Tripowern ist irreführend, sie haben 25kVA, das bedeutet bei einem Cos Phi von 0.9 bleiben nur ca. 22,5KW Wirkleistung übrig. Will dich aber nicht weiter verwirren, offensichtlich hat SMA hier das Rennen schon gemacht.
Schönen dritten Advent noch!
Cu, Andreas
-