Xtender Inselbetrieb Messung N auf Pe 110V

  • Hi Allwissendes Forum,


    Ich habe gerade mal meine Anlage durchgemessen und bin irgendwie Verwundert über das Ergebniss, hoffentlich könnt Ihr mich aufklären.


    Inselanlage ist nicht ans Netz (L/N/PE) angeschlossen.
    Wenn Ich jetzt am Weckselrichter Ausgang oder irgendwo anders messe, habe Ich merkwürdige Ergebnisse.


    Messung: L gegen N = 230V i.o
    L gegen PE=120V ??
    N gegen PE= 110V??
    Ist das so Normal?

    7x Sunpower E20-327 2,3KW (Sommer)
    7x BenQ PM096B00 327 2,3KW (Winter)
    XTM 2400-24
    2x VarioTrack VT-80
    BSP 500 / RCC-02
    8xLiFeYPo4 3,2V x 400Ah

  • du hast kein Potenzialausgleich im Inselbetrieb.
    Gibt mehrere lösungen.
    Kommt drauf an welche Netzform.
    Bei xtender glaub ich simpel.Hat ein relais das im inselbetrieh N und PE brückt.
    Mal in die BA reinschauen.

    PIP 2424HS an 750Wp 3xShinsung Black Mono250 +1,5Kwp (6xShinsung Black Mono250)
    an FPS 100/50 an Bluebatt 24v 465Ah

    EA Sun ISolar SMV III 3K

    EA Sun SP 3K-24
    Siliken 3,3i 3,25Kwp 13xShinsung Black Mono 250
    VW T4 mit Evective 2000w + Varta 110Ah +0Wp

  • Ok.überlesen....aber das gilt trotzdem

    Zitat

    du hast kein Potenzialausgleich im Inselbetrieb.


    N vor dem FI erden=> Potenzialausgleich.
    Besser Elektriker hinzuziehen. :mrgreen:

    PIP 2424HS an 750Wp 3xShinsung Black Mono250 +1,5Kwp (6xShinsung Black Mono250)
    an FPS 100/50 an Bluebatt 24v 465Ah

    EA Sun ISolar SMV III 3K

    EA Sun SP 3K-24
    Siliken 3,3i 3,25Kwp 13xShinsung Black Mono 250
    VW T4 mit Evective 2000w + Varta 110Ah +0Wp

  • Zitat von relativ

    Ok.überlesen....aber das gilt trotzdem


    N vor dem FI erden=> Potenzialausgleich.


    Das ist eine klassische Nullung und hat nichts mit einem Pontentialausgleich zu tun.

    Zitat von relativ


    Besser Elektriker hinzuziehen. :mrgreen:


    Ebenfalls ;).


    Der Xtender ist ja auch ein Trafo Gerät und hat technisch gesehen 2 "halbe Phasen". Durch das verbinden eines Ausgangleiters des Trafo's mit dem Erdreich wird daraus erst der Nulleiter. Dann hat N gegen PE 0 V und L gegen PE ~230 V. Ohne diese Installation funktioniert auch kein FI und kann im allgeimeinen sehr gefährlich werden.



    MfG

  • Der Gedanke war ja ein RCD in die Anlage einzubinden.
    Sonst ist ja PE und N am Hauseingang aufgeteilt, mir war nicht beswusst das der Xtender im Inselbetrieb PE nicht richtig trennt.
    Da werde ich mal die Betriebsanleitung vom Xtender rauskramen und mal nachlesen.
    Nächste Woche ist hoffentlich mein Elektriker wieder da mal sehn was er sagt.