Ich habe nun die Komponenten meiner Inselanlage komplett zusammen gestellt und auf Lager. Jetzt gehts dann ans Verkabeln.
Dabei stellt sich die Frage nach den Sicherungen. Bevor ich die Sicherungen besorge, wollte ich mich nochmal bei euch absichern und auch meine Überlegungen für andere darlegen.
Angehängt ist meine Verkabelung dargestellt. Es ist ein 3kV PIP Wechselrichter drann. Dazu gibt es 6 mal eine 100Ah Batterie mit 12V. Diese müssen in 3 Reihen betrieben werden, um 24V zu erzeugen. Um unter C5 zu bleiben dürfte ich jede Batterie mit 20A entladen. Also muss die große Sicherung auf jeden Fall 60A durchlassen. Ich denke aber, dass auch mal ganz kurzfristig höhere Ströme fließen müssten. Also mache ich 100A !?!
Die kleinen Sicherungen müssen ja nur die Ausgleichsströme vertragen und sollten auf keinen Fall mehr durchlassen, die Kabel dürfen dort auch ein wenig dünner sein, deswegen die unterschiedliche Strichdicke. Diese Sicherungen hätte ich jetzt mal -mehr oder weniger willkürlich- mit 10A gewählt.
Was sind eure Meinungen dazu, soll man die Ausgleichssicherungen größer machen und die Hauptsicherung kleiner um die Batterien zu schonen.