Überschuss - Steuerung die einfach funktioniert.... der Text sagt doch schon alles...?
Problemstellung: Ich baue am Netzverknüpfungspunkt einen pro 380er Zähler ein.
Der Solarlog nimmt dann den Überschuss um meine Geräte einzuschalten (Sagen wir mal über die Smart Reials Box)
(alle Schalter-Lasten gemäss Ihrer Nennleistung auch hinterlegt, brauche ich fürs gestaffelte einschalten)
Schalter 1, WW 1500W
Schalter 2, WW 1500W (Thermostat zusammen mit Stufe 1)
Schalter 3, Heizungsspeicher 3000W
Schalter 4, Heizungsspeicher 3000W
Schalter 5, Heizungsspeicher 3000W (thermostat zusammen mit Stufe 3-4)
Jetzt das grosse Problem: Wenn der WW Speicher über den Thermostaten abschaltet, dann gibt er die 1500+1500 nicht frei. Lösung: ich muss den WW Speicher messen, und zwar jede Stufe einzeln...
Das ist doch Schrott, oder?? Ich muss also jeden Verbraucher einzeln messen der einen höhere Priorität UND einen Thermostaten hat der Abstellen kann... die oben gezeigte Schaltung ist ja noch einfach...
Kann es ja nicht sein, oder? Am Verknüpfungspunkt (380er pro Zähler) habe ich doch genau das überig das ich noch einschalten kann... ?? Wieso kann ich nicht nach dem Regeln?