Hallo, ich habe 3 kleiner Anlage und nutze sie für den Eigenverbrauch und den Rest speise ich ein. Jetzt wollte ich mir für den Notfall eine Staplerbatterie 24V besorgen und wenn ich es brauche, mit einem Wechselrichter die wichtigsten Geräte im Haus laufen lassen. Das Problem ist jetzt, die Module sind ja in Reihe geschalten und bringen so um die 800V, die Laderegler, die ich so gefunden habe, gehen so bis 150V. Ich habe jetzt aber keine Lust, jedes mal aufs Dach zu klettern und die Module parallel zu hängen. Hat für mich da jemand eine einfache und günstige Lösung? Die Anlage die ich dafür nutzen will, hat ca. 1kWp. Wie gesagt, es soll nur für den Notfall sein, da reich eine Bastellösung.
umschalten auf Notstrom
-
-
-
1Kwp und 800V ??? kannst du mal genauere Angaben machen, welche Module verbaut sind, Anzahl und Modulspannung ?
-
die Anlage ist zusammen gestückelt, das sind 2x je 3 Module, die an einem StecaGrid 500 M4 hängen und die Module haben alle so zwischen 100-150V. Ich kann dir nicht genau sagen, was das für welche sind, dann müsste ich aufs Dach klettern
-
-
Dünnschicht sind es noch keine
-
Wie hoch ist denn die Eigangsspannung am Wechselrichter?
-
Ich kann dir einen Infini-Hybrid-WR empfehlen. Den kannst du anstelle deines Einspeise-WR betreiben....
Meine Anwendung sollte eigentlich inzwischen bekannt sein -und einfacher (günstiger) gehts fast nicht:
http://www.photovoltaikforum.c…rgung-im-mfh-t108527.html
einstein0 -
-
Du mußt schon zumindestens deine verwendeten komponenten nennen.
Für mich klingt das nicht schlüssig 2x3er String 800v Leerlauf?
Würde jetzt heißen 266v Leerlaufspannung und 166w per Modul.
Das kann nur Dünnschicht sein wenn alle sonstigen Angaben stimmen. -