Ersteinrichtungsfrage: IR-Kopf am EasyMeter Q3B
-
-
-
Zitat von Galvatron
Die Aggregationsoptionen in der vzlogger.conf müssen aber nicht aktiviert werden.
Nein.
Die Middleware aggregiert die vorhandenen Daten und legt sie zusätzlich in der DB ab um Langzeitabfragen zu beschleunigen (der Gesamtverbrauch ist eine solche Langzeitabfrage).Der vzlogger aggregiert die Daten bevor sie in die DB kommen.
mfg JAU
-
Danke erneut für die Erklärung!
Ich habe die Aggregation in der Middleware nach dem FAQ aktiviert. Und die UUID gelöscht und eine Neue angelegt.
Nun beobachte ich nochmal. -
Nach gut einer Stunde Laufzeit nach der Aggregations Aktivierung passt der Gesamtverbrauch schon nicht mehr.
Im Webinterface steht er immer noch auf dem Initialwert von 14152 kWh im vzlogger.log ist er bereits bei 14155 kWh.Edit:
Ist es eventuell möglich, das aktuelle GIT release einen Fehler enthält?
Gibt es eine einfach Möglichkeit auf das letzte Stable Release 0.5 zurückzugehen? -
Hallo,
darüber bin ich auch schon gestolpert: weil der Gesamtverbrauch auf aggregierten Werten aufbaut, wird der erste (unvollständige) Tag nicht berücksichtigt, denn es gibt keinen passenden Eintrag in der Tabelle aggregate.
Der Zähler im Frontend wird ab morgen 0 Uhr loslaufen. Also warte mal bis morgen und gleich' dann nochmal den Initialverbrauch an (Zählerstand um 0 Uhr ablesen wäre eine Möglichkeit, du kannst aber auch einfach morgen die aufgelaufene Differenz noch zum jetzigen Initialverbrauch addieren)´.Gruß
Frank -
-
Wie frank-83 vorgeschlagen hatte habe ich den Inizialisierungswert nach einem Tag angepasst.
Nach ca. zwei Tagen passt der Gesamtverbrauch allerdings schon wieder nicht mehr.So langsam bin ich am verzweifeln.
-
Wende dich doch bitte an die Malingsliste.
Mach dich darauf gefasst das Andi nach kurzer Zeit nach einem Zugang auf dein System fragt.
mfg JAU