Status Update "Notstromfähigkeit" für Symo Hybrid?

  • Ich tippe auf den Fehlerstromschalter im Notstrompfad, den er meint.

  • Wie gesagt hat es der Installateur angeschlossen.
    Laut seiner Aussage werden bzw. sind dort Standard 12V DC Relais eingebaut.

    Ausrichtung:


    14,43 KWp @ DN:35°, -10° SSO auf Symo GEN24 und Symo Hybrid
    1,98 KWp @ DN:10°, -100° NO auf AE Conversion


    Fronius Energy Package 12 kWh :lol:



  • Weiss zwar nicht genau was du meinst oder wissen willst, aber das wird sein um anderen Erzeugern zu signalisieren, haltet die Füsse stil, ich mach gerade Notstrom, um den WR (den Frosch) nicht von hinten aufzublasen ;-)

  • Hallo,


    bei uns ist das Notstrom-Update mittlerweile aufgespielt und funktioniert.
    Die Umschaltung(Enwitec-Box) selbst funktioniert auch, bei den (aus Zeitmangel kurzen)Tests hat alles geklappt.
    Die Leistung einer Phase liegt bei 1600W, das reicht vollkommen aus.
    Ist schon faszinierend wie bei Stromausfall dann das Hausnetz wieder hochfährt.
    Bei Überlast reagiert das System relativ gutmütig, beim Test mit einem Radiator geht nach kurzer Zeit der WR in Störung und versucht wieder zuzuschalten.
    Die Freuenz wird auf 53 HZ angehoben damit keine anderen Erzeuger zuschalten und das System nicht instabil wird.
    Einfach ein erstklassiges System, bin begeistert!


    LG Rainer

    Süd-West(2008) -> 9,69 KWp, Schott Poly 170, 1x SMA SB4000TL-20 1 x SB5000TL-20
    Nord-Ost(2013) -> 8,82 KWp, Yingli YL245, 1 x Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, 1 x Symo 3.7-3-S, Solar Battery 12.0
    Prius 4 Plugin-Hybrid, Ladestation Amtron Xtra 22KW

  • Ich verstehe, wie die Frequenz von 53 Hz nichts ist instabil? , Z. B. die anderen Photovoltaik beginnt selbst zu produzieren, weil es eine Toleranz (sowie Fronius) für Lieferungen beginnend in Network + hat - 0,5 Hz .....
    Für mich ist es 53 Hz Problem ....
    Übersetzt .....

  • @ hugos,


    die Frequenz wird auf 53 HZ angehoben gerade damit die anderen Erzeuger nicht einspeisen, das passt schon.


    LG Rainer

    Süd-West(2008) -> 9,69 KWp, Schott Poly 170, 1x SMA SB4000TL-20 1 x SB5000TL-20
    Nord-Ost(2013) -> 8,82 KWp, Yingli YL245, 1 x Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, 1 x Symo 3.7-3-S, Solar Battery 12.0