Vergleich der Sunny Island 6.0 Einstellungen

  • Hi


    Mich würde interessieren, wie eure Sunny Island eingestellt sind.


    Hier für mich die wichtigen Daten und meine Werte:
    221.01 BatTyp
    FLA
    221.02 BatCpyNom
    1950 Ah
    222.01 BatChrgCurMax
    150 A
    222.02 AptTmBoost
    90 min
    222.03 AptTmFul
    5 h
    222.04 AptTmEqu
    10 h
    222.05 CycTmFul
    45 d
    222.06 CycTmEqu
    120 d
    222.07 ChrgVtgBoost
    2,45 V
    222.08 ChrgVtgFul
    2,35 V
    222.09 ChrgVtgEqu
    2,40 V
    222.10 ChrgVtgFlo
    2,25 V


    Falls noch mehr Werte wichtig sind, einfach ergänzen.
    :danke:


    Gruß


    Kaju

    22 kWp PV-Anlage, bestehend aus:

    88x Schüco MPE 250 PS 60 EA
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21

    Speichersystem, bestehend aus:

    3x SI 6.0h-11 aktuell ohne Speicher

    Brennstoffellen-BHKW:

    1x BlueGEN BHKW