300 Meter - Messung mit CT100A-o bricht ab und zu aus

  • Hallo,


    Am 8.6.16 und 9.6.16 hat mein Solar-Log 300 Meter seltsame Daten des verbrauches aufgezeichnet.
    Hier die Homepage meiner Anlage:
    http://home.solarlog-web.ch/18230.html
    Wenn man auf der Homepage "Verbrauch", "Bilanz" und 24h einstellt sieht man, dass die Aufzeichnung am 9.6.16 morgens um 4 Uhr ausbricht. Am 8.6.16 sieht man die kummuliete Aufzeichnung des Verbrauchs gar nicht.


    Im Ereignisprotokoll sehe ich nichts was auf einen Fehler schliessen würde.
    Hier z.B. das "Gerät 2" (mein erster CT) - alle 6 CT's sehen im Ereignisprotokoll exakt gleich aus:


    2 10.06.16 03:03:00 - Power -
    2 10.06.16 03:02:45 -10.06.16 03:02:59 No Current -
    2 08.06.16 03:03:00 -10.06.16 03:02:44 Power -
    2 08.06.16 03:02:45 -08.06.16 03:02:59 No Current -
    2 31.05.16 03:03:00 -08.06.16 03:02:44 Power -
    2 31.05.16 03:02:51 -31.05.16 03:02:59 No Current -
    2 30.05.16 03:03:15 -31.05.16 03:02:50 Power -
    2 30.05.16 03:03:00 -30.05.16 03:03:14 No Current -
    2 29.05.16 23:36:45 -30.05.16 03:02:59 Power -
    ...


    Installiert ist die Firmware 3.4.2 Build 78 - 08.12.2015


    Denselben Effekt hatte ich schon am 17.9.15 - aber da hatte ich eine neue Firmware eingespielt und dachte dass dies der Grund war.
    Dieses mal habe ich keinen Anhaltspunkt.


    Kann sich jemand vorstellen was da falsch lief? Sehen andere den selben effekt?

  • Der Solar-Log Kundenservice kannte das Problem. Es sei mit der FW Version 3.5.0 gelöst.
    Die hab ich nun eingespielt und die Daten mittels "Datenkorrektur" korrigiert. Der Kundenservice zieht nun die Daten neu, so dass sie auf solarlog-web und auf der app korrigiert sind.