Keine Live Daten im SunnyPortal (Aktueller Status)

  • Hallo zusammen,


    ich habe letzte Woche meine PV Anlage in Betrieb genommen:
    Sunny Home Manager
    Energy Meter
    WR: STP 9000TL-20


    Statistik Daten kommen auch im Portal an, jedoch keine Live Daten. (Aktueller Status Übersicht)
    Ich habe einen Telekom Hybrid Anschluss mit Speedport Hybrid Router


    Meiner Kenntnis nach werden die Daten per SIP und IGMP gesendet?


    •sipproxyport=9523
    •sipregistrarport=9523
    •stunport=3478


    Ich habe bereits alle Konfigurationsoptionen ausprobiert:


    1) Sunny Home Manager (SHM) hat feste IP und wird vom Sunny Home Manager Assistent erkannt (Verbindung auch OK)
    2) SHM ist direkt am Router angeschlossen, kein Switch zwischengeschaltet
    3) Portfreischaltung auf dem Router eingerichtet für alle Ports die in den Foren genannt werden
    4) Routing des SHM nur über DSL (nicht LTE)
    5) Anschluss an einen anderen Router mit separater Leitung (3G) - auch hier werden Statistik werter gesendet, Verbindung SHM - Portal OK, aber keine Live Daten.


    die folgenden Adressen sind aus meinem Netz erreichbar:


    •sipproxyhost=proxy.ied.sma.de
    •sipregistrarhost=registrar.ied.sma.de
    •stunhost=stun.ied.sma.de
    •SipDomain=ied.sma.de


    Die SMA Hotline konnte mir bis jetzt nicht weiterhelfen, habt ihr eine Idee oder Erfahrungen?
    Kann es an der Konfiguration des WRs oder Portals liegen?


    Vielen Dank für euer Feedback
    Marc

  • Hi,


    ist das Energymeter auch direkt am Router angeschlossen oder über einen Switch am Router?
    WR, Energymeter & SHM sollten zusammen an einen Switch/Router.


    Nutzt du zufällig T-Entertain? Da kann es zu Problemen kommen.
    Im Energymeter kannst du die IP des SHM eintragen. Versuche das mal.


    Ich habe bei meiner Fritzbox keine Ports für den SHM freigegeben. Das funktioniert bei mir auch ohne.


    Hast du mal versucht den SHM stromlos zu machen?


    Gruß Red5FS

    Gruß Red5FS
    ---
    37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
    17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
    Do it or don`t do it!There is no try!
    The Force is with you!
    GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
    Meine Anlage
    SV@fb

  • Hallo,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.


    ja, Energymeter und SHM direkt am Router angeschlossen.


    Entertain nutze ich nicht.


    Habe die Einstellungen im Energymeter geprüft.
    Hier ist die Zieladresse 239.12.255.254 hinterlegt. Meinst du hier die IP des SHM einzugeben?


    Energymeter steht noch auf DHCP, ggf würde ich dieses auch mit fester IP konfigurieren.
    Habe jetzt auch das Energymeter direkt über DSL geleitet und LTE ausgeschlossen.


    Bis jetzt aber keine Änderung


    Viele Grüße
    Marc

  • Zitat von mbuehner

    Habe die Einstellungen im Energymeter geprüft.
    Hier ist die Zieladresse 239.12.255.254 hinterlegt. Meinst du hier die IP des SHM einzugeben?


    Ja, genau. Hier die "feste" IP des SHM eintragen.

    Gruß Red5FS
    ---
    37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
    17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
    Do it or don`t do it!There is no try!
    The Force is with you!
    GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
    Meine Anlage
    SV@fb

  • hat leider keine Änderung gegeben.
    Habe das Energymeter mit fester IP ausgestattet, auch dies hat nicht zum Erfolg geführt.

  • Hi,
    der SHM weiß, das ein Energy Meter vorhanden ist?
    Hast Du es als Zähler ausgewählt.
    http://www.photovoltaikforum.c…-keine-daten-t100687.html


    EDIT:
    http://www.photovoltaikforum.c…=106541&hilit=energymeter


    Gruß Red5FS

    Gruß Red5FS
    ---
    37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
    17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
    Do it or don`t do it!There is no try!
    The Force is with you!
    GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
    Meine Anlage
    SV@fb

  • Einspeisung und Bezug angehakt?
    Kabel getauscht?
    SHM stromlos gemacht?

    Gruß Red5FS
    ---
    37 Hanwha Q-Cells G2 265W & SMA STP 8000TL-20 & SHM (30.09.13)
    17 Trina TSM DC80.08 215W & SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
    Do it or don`t do it!There is no try!
    The Force is with you!
    GroßMeisterLusche L:82 D:5 T:3
    Meine Anlage
    SV@fb