Liebe Forengenossen,
seit heut Mittag wird im Logbuch in 10-min-Intervallen diese Meldung eingetragen. Der Sunny Island hat sich heruntergefahren und versucht in diesem Zeitabstand jeweils Reboots, was allerdings aufgrund des in der Betreffzeile genannten Fehlers misslingt.
Schlägt man den Parameter im SI-Handbuch nach, liest man folgendes:
Nummer: F 368
Name: NRelNotOpen
Stufe: 3
Ursache: Neutralleiter-Relais öffnet nicht an L1 (Master).
Abhilfe: SMA Service Line kontaktieren.
Kann es sein, dass besagtes Relais "klebt"/defekt ist und wenn ja, kann man es tauschen?
Wobei sich mir nicht erschließt, warum man den Neutralleiter überhaupt schaltet, denn das ist ja im Regelfall nicht VDE-konform... Aber vielleicht handelt es sich hier auch nur um einen ungünstigen verbalen Ausdruck.
Darüber hinaus ist die Kommunikation mit Geräten schrittweise zusammengebrochen, so kann lt. SHM die Verbindung zu einem unserer beiden Wechselrichter (STP 25000) nicht mehr aufgebaut werden, obwohl er physisch noch einspeist, in der Live-Ansicht wird dessen Leistung aber nicht mehr angezeigt, allerdings wird dessen Ertrag in der Bilanz mit einer orange-farbenen Begrenzungslinie dargestellt. Danach verabschiedete sich noch der Energy Meter, zumindest zeigte er seit dem im Diagramm ersichtlichen Zeitpunkt keine Verbrauchsdaten mehr an. Kann es sein, dass es unaufgeforderterweise zu einen Passwort-Reset der Anlage kam? Ich kann das im Moment leider nicht prüfen, da ich nicht vor Ort bin.
Die einzige Anzeige, die in der Live Ansicht noch dargestellt wird, ist die Leistung des Sunny Boy 5000.
Anbei 2 Screenshots (Man kann darin auch das "schrittweise" Verabschieden der Kommunikation sehr gut nachvollziehen).
Freue mich über jede konstruktive Äußerung und bedanke mich im Voraus.