Wechselrichter an Batterie

  • Hallo zusammen,


    zur Zeit betreibe ich eine Halbinsel mit 3KW PV Leistung.


    Den Wechselrichter und die Laderegler (über Sammelschiene) hab ich jeweils direkt an die Batterie angeschlossen wie im Bild unten dargestellt (Sicherungen sind nicht eingezeichnet).



    Frage:
    Ist es möglich den Wechselrichter direkt an die Sammelschiene der Laderegler mit anzuschließen und nur mit einem Kabel von der Sammelschiene an die Batterie zu fahren?


    Der WR sitzt nur 0,5 Meter von der Sammelschiene entfernt.


    Mfg
    mikelle

  • Zitat

    Frage:
    Ist es möglich den Wechselrichter direkt an die Sammelschiene der Laderegler mit anzuschließen und nur mit einem Kabel von der Sammelschiene an die Batterie zu fahren?


    Wieso sollte das nicht gehen? Das ist ja sowieso Usus das so zu machen. Querschnitte und Anschlüsse müssen halt demenstprechend ausgeführt sein.


    was mich wesentlich mehr interessiert, wenn so eine Frage gestellt wird, welche 3kw Module hier mit welchen LR Typen hier an die Batterie angeschlossen wurde.

    Wohnhaus 100% OFFGRIDInsel: 13,47kwp,5xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
    TeichInsel: 930wp, 2xVictron Mppt 100/15, BMV600, SolarixPI 1100, 400Ah/OPzS 24V

    100% PVInsel Liveview | SDM630 Logger | INSEL WIKI

    "Denn auch eine Beziehung muss wie eine Insel sein. Man muss sie nehmen, wie sie ist, in ihrer Begrenzung - eine Insel, umgeben von der wechselvollen Unbeständigkeit des Meeres, immer während vom Steigen und Fallen der Gezeiten berührt." Anne Lindbergh

    Einmal editiert, zuletzt von pezibaer ()

  • Zitat von mikelle

    Insgesamt 12x Yingli 250W Module 8Module Süd und 4Module SW Ausrichtung


    ok 60 Zeller... und jeweils 4, jetzt wirds spannend... mit welchen Laderegler an was für einem Batterietyp?

    Wohnhaus 100% OFFGRIDInsel: 13,47kwp,5xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
    TeichInsel: 930wp, 2xVictron Mppt 100/15, BMV600, SolarixPI 1100, 400Ah/OPzS 24V

    100% PVInsel Liveview | SDM630 Logger | INSEL WIKI

    "Denn auch eine Beziehung muss wie eine Insel sein. Man muss sie nehmen, wie sie ist, in ihrer Begrenzung - eine Insel, umgeben von der wechselvollen Unbeständigkeit des Meeres, immer während vom Steigen und Fallen der Gezeiten berührt." Anne Lindbergh

  • Hast Du die Module einfach parallel geschaltet oder jeweils 2 in Reihe?

    Mobile Insel: PV 2kWp (mono), Solarregler 2xMPPsolar PCM5048 (MPPT), LiFePO4 1020Ah/25,6V, Lichtmaschine 4,2kW, Netzladegeräte 2xPhilippi AL30 24V, 2xKosun 6kW Sinus-WR 24V, Mastervolt Batteriemonitor BCM-III

  • Natürlich kannst Du den Wechselrichter auch noch an die Sammelschiene anschließen, vorausgesetzt der Querschnitt zur Batterie ist ausreichend dick. 50 qmm sollten es nach Möglichkeit schon sein.


    Und vergiss die Sicherung direkt an einem der Batteriepole nicht!

    Mobile Insel: PV 2kWp (mono), Solarregler 2xMPPsolar PCM5048 (MPPT), LiFePO4 1020Ah/25,6V, Lichtmaschine 4,2kW, Netzladegeräte 2xPhilippi AL30 24V, 2xKosun 6kW Sinus-WR 24V, Mastervolt Batteriemonitor BCM-III