Zitat von BellasarHallo, schwupp ist ein Jahr vergangen und schon ist meine Anlage montiert. Abnahme der Laube war erst im September, da hab ich das gleich aufs Frühjahr verschoben. So Anlage läuft mit dem China Laderegler als 24V System, Wechselrichter ist ein 1500/3000W mit reinem Sinus. Beleuchtung auf 24V, alles mit LED's. Wechselrichter hab ich heute erst hingeschraubt, werde am Wochenende sehen wie es funktionert. Habe alles mit Sicherungen abgesichert und einen Erdungsspies versenkt. Denke da bin ich auf der Sicheren Seite.
Eine Frage hätte ich schon, was sollte ich den als Endladespannung und Unterspg. Abschaltung einstellen bzw. beachten, der Wechselrichter geht erst bei 20V auf Störung. Will die Batterien nicht gleich entsorgen müssen.
Hoffe die Typenbezeichnung der Batterien aus meinem ersten Post sagt jemandem etwas.
Gruß
Hallo, der 1500/3000W Wechselrichter muss direkt an die Batterie angeschlossen werden, der Lastausgang des Ladereglers ist zu schwach. Als Unterspannung würde ich vorerst mal 24V einstellen, Ladespannung nach Datenblatt des Batterietyp.
Grüße Toni.