Hallo zusammen,
nachdem ich bei euch so gut beraten wurde und dadurch einiges gelernt und vor allem einiges gespart habe, möchte ich euch das Endergebnis vorstellen, welches aus diesem Faden hervor gegangen ist. http://www.photovoltaikforum.c…5eur-heckert-t107798.html
Verbaut wurden letztendlich 39 x 255 Watt Module der Marke Heckert und der Fronius Symo 8.2 (dynamische 70% Regelung). Ich musste meinem Solarteur einige Male auf die Füße treten aber zum Ende hin hat alles geklappt auch wenn es etwas länger gedauert hat. Seit Anfang Februar ist die Anlage in Betrieb und hat die ersten 200 kWh produziert.
Zwei Sachen stören mich jedoch:
1. Die Anlage verschattet sich zum Teil selbst. Zumindest am 23.12. um 12:55 Uhr war es so.
[Blockierte Grafik: https://www.dropbox.com/s/41px8gojbzx4alu/IMG_20151223_112342_088.jpg?dl=1]
Und das obwohl das Dach vor der Anlage 1,5m und dahinter noch ca. 1m Platz hergibt, sodass man die Reihen noch etwas weiter auseinander setzen hätte können. Ich habe meinen Solarteur darauf angesprochen und er meinte nur, dass es nicht anders geht und er es genau so gebaut hat, wie IBC es vorgegeben hat. Bei allem anderen würde es dann wohl Probleme mit der Gewährleistung geben. Zugegeben, die Selbstverschattung gibt es wahrscheinlich nur an wenigen Tagen im Jahr. Ist trotzdem ärgerlich, da ja noch ein bisschen Platz da gewesen wäre.
2. Anscheinend wurde der S0-Zähler am Einspeisepunkt installiert, wodurch sich der eigene Verbrauch nur korrekt ablesen lässt, wenn mehr PV-Leistung anliegt als verbraucht wird. Ansonsten zeigt der WR genau die produzierte PV-Leistung als Hausverbrauch an. Der Netzbezug wird demnach nicht visualisiert.
Es war schon ein Akt den Zähler richtig einzustellen, da es sich um einen Zweirichtungszähler handelt (diesen hier: http://www.energie-zaehler.com…/Products/ALE3B5F10KC3A00) und dieser anfangs S0 Impulse für Bezug und Einspeisung geliefert hat.
Ich habe hier im Forum (im Nachhinein) gelesen, dass Fronius empfiehlt den Zähler im Verbrauchszweig zu installieren. Kann man das irgendwo offiziell nachlesen? Dann würde ich nämlich darauf drängen den Zähler dort zu installieren damit es mit der korrekten Visualisierung von Produktion, Bezug und Einspeisung klappt.
Hier noch ein paar Bilder der Anlage:
[Blockierte Grafik: https://www.dropbox.com/s/uy9fu43jlfmbxj4/CIMG5299.JPG?dl=1]
[Blockierte Grafik: https://www.dropbox.com/s/ymqo8msdk9gid0j/CIMG5303.JPG?dl=1]
[Blockierte Grafik: https://www.dropbox.com/s/n9ero671rkaqhn3/CIMG5304.JPG?dl=1]
Also vielen Dank nochmal für eure tolle Unterstützung
Grüße
Flo