Hallo Kreative Köpfe und Problemlöser.
Habe 16 Solarmodule à 240 Watt. Je vier Module sind an einen MPPT (Laderegler) angeschlossen, also vier Laderegler. Wobei dabei immer zwei Module in Reihe und dann diese Doppeldinger parallel geschaltet sind.
###### ######
###### ######
+ –-----------------+ –
| |
| |
①------+[MPPT]–-------②
| |
| |
+ –-----------------+ –
###### ######
###### ######
Alles anzeigen
Die Laderegler haben so kleine Displays. Da wird bei dreien angezeigt, dass die Eingangsspannung so 68 bis 70 Volt ist. Bei einem Laderegler ist sie aber nur leicht über 30 Volt (hmm, zufälligerweise(?) die Hälfte).
Die Laderegler sind baugleich, gleicher Hersteller, zum gleichen Zeitpunkt gekauft. Aber die drei mit der hohen Spannung wurden schon eineinhalb Jahre verwendet, der mit der niedrigeren Eingangsspannung erst kürzlich montiert (zusammen mit den letzten 4 PV-Modulen, die aber zufälligerweise, da nach Anlagenumbau, nicht an diesem neuen Laderegler hängen – sprich am „neuen“ Laderegler hängen schon 1,5 Jahre genutzte Module dran, die vorher an einem anderen Laderegler die gleiche Eingangsspannung brachten). Ja, das war jedenfalls meine erste Vermutung, dass es irgendwas damit zu tun hat, also dass der eine Laderegler „neu“ ist.
Ich habe dann auch noch mit dem Voltmeter gemessen, und da wurden die gleichen Spannungen wie auf den Displays der Laderegler angzeigt. Scheint also keine Falschmessung zu sein.
Interessanterweise sind die vier Module die nur diese geringe Eingangsspannung abgeben auch die, die am weitesten entfernt sind (die Kabel ab Punkt ① und ② zum MPPT sind in wirklichkeit viel länger als alle anderen Kabellängen im Bild), gleichzeitig aber auch die einzigen, die per 10 mm² Kabel angebunden sind, die anderen nur mit 6 mm² Kabel. Also dürfte es auch nicht daran liegen. Zudem ich an Punkt ① und ② direkt gemessen habe und da auch diese geringe Spannun anlag.
Kann es daran liegen, dass die Spannung vom MPPT heruntergezogen wird? Dann müsste der ja mehr Strom ziehen und mehr Strom/Leistung liefern.
Was könnte es noch sein?