So wie versprochen das Datenblatt.
99867 | 3kWp || 0€ | Hyundai
-
-
-
Damit sollten sogar 24 Module in einen String passen und 2 x 12 wären vom Tisch.
-
An welchen Wert machst du das fest?
-
Leerlaufspannung und dem Temperatur-Koeffizienten.
Wir gehen bei uns von Modultemperaturen von -10°C bis +70°C aus, wobei die Spannung mit sinkender Temperatur höher wird. Bei -10°C hätten wir eine Spannung von 41,22V. Bei einem 1000V WR liegen demnach max. 24 x 41,22V = 989,3V an. -
Ok danke für die Antwort, aber ich steh noch auf der Leitung.
Die 41,22 setzen sich zusammen aus welchen Zahlen?? -
U0C (-10°C) = 37,31V + [(-35K) x (-0,112V/K)] = 41,22V
U0C (25°C) = 37,31V
dT = 35K -->Temperaturdifferenz 25°C zu -10°C
tK = -0,112V/K --> Temperaturkoeffizient -
Danke für die Erläuterung.
Ist es aber nicht zu knapp gerechnet. Gibt es da keine Spannungsspitzen oder so etwas in der Art? -
-
Einen schönen guten Morgen.
Ich wollte mich noch einmal für die konstruktive Kritik und hilfreichen Beiträge hier bedanken.
Was die Photovoltaik angeht sind wir mit dem zweiten Anbieter nach einer nochmaligen Preisreduzierung ins Geschäft gekommen.
Auch nochmals vielen Dank für die Erläuterungen zum verstringen der ganzen Geschichte.
Es wird jetzt in einem String verlegt, und das nicht nur auf meinen "Wunsch" hin sondern mit Segen des Anbieters. -
Kannst uns ja weiter auf dem laufenden halten und Fotos der Montage und die fertige Anlage hier posten.