Hallo zusammen,
Ich probiere hier mal mein Glück – mit der Hoffnung das jemand von euch die passende Lösung weiß.
Ich habe vor kurzer Zeit ein Anlage mit 70 KWp übernommen, die Anlage besteht aus 7 Danfoss WR des Typs TLX Pro+, an dieser Anlage soll jetzt schleunigst eine Abschaltung nachgerüstet werden da der lokale EVU hier schon mit Streichung der Vergütung droht und massiv Druck ausübt. Jetzt zum eigentlichen Problem was mir Bauchmerzen bereitet, die Anlage ist auf zwei Gebäuden-Dächern montiert die ungefähr 300 Metern entfernt voneinander liegen. Auf Dach A befinden sich 5 WR und auf Dach B die restlichen 2 WR und hier liegt auch schon der Ursprung des eigentlichen Problems. Für die Überwachung und Abschaltung habe ich mich für den Einsatz eines Solar-Logs 500 entschieden und habe die WR untereinander mit dem BUS RS485 verkabelt. Um die anderen beiden WR auf Dach B mit an diesen Daten-Bus zu bekommen, habe ich zwischen den beiden Dächern eine kleine Ethernet-Richtfunkstrecke errichtet. Weiterhin habe ich auf beiden Seiten (zwischen WR 5 und 6)RS485 Ethernet-to-Seriell Converter angeschlossen um das Signal über die Funkstrecke übertragen zu können. Leider scheint das so nicht wirklich zu funktionieren wie ich das möchte, ich sehe das Daten gesendet und empfangen werden aber die letzten beiden WR auf DACH B werden vom Solar-Log nicht erkannt.
Die Funkstrecke ist ok, die Verkabelung des RS485 Bus auch. Ich habe sogar in den Ethernet-to-Seriell Converter davor Adapter mit 120 OHM Terminierung und die Baudrate 19200 8N1 ist auch korrekt eingestellt - trotzdem scheint es nicht zu funktionieren
Meine Frage: hat jemand von euch schon mal einen RS485 Ethernet-to-Seriell Converter eingesetzt und hat Erfahrung damit ?