Moin
Meine 32,4 kw Anlage aus 2009, mit 180 x 180 Watt Sharp Modulen, hat 3 Sunways NT 10000 Wechselrichter verbaut.
Innerhalb der Garantiezeit wurden 5 Wechselrichter ausgetauscht, jetzt ist wieder einer defekt,
habe es dem damaligen Solateur geschildert, wollte sich kümmern, keine Reaktion.
Ich habe der Nachfolgefirma von Sunways RCT den Fall geschildert, auch noch keine Antwort.
Habe auch dem Solateur meiner letzten Anlage das Problem geschildert, prombte Vorschläge, auf Lager vorhandenes Sunways Austauschgerät verbauen, oder ein zusätzliches NT 10000 ausbauen, und auf Reserve legen, und für die 2 ein 20 KW Gerät von Fronius oder SMA verbauen.
Wäre wegen dem Solarlog 800 e wohl nicht so schön, oder auf Kaco umstellen? Da Kaco Wechselrichter auch über diesen Solarlog laufen.
Ich habe nach den zahlreichen Ausfällen kein großes Vertrauen zu Sunways.
Sonnige Grüße