Hallo zusammen,
Ich habe die Heizlastberechnung für unser neues EFH heute bekommen. Laut der Berechnung wird das Haus 6.124W Heizlast haben. Wir sind ein (jetzt) 3 köpfiges Familie mit Absicht auf einen vierten Kopf ;-). Ich habe im Internet gelesen, dass man so mit 250W pro Kopf für die Warmwasserzubereitung rechnen kann (natürlich abhängig vom Verhalten), also sagen wir mal, dass das Haus ein Gesamtlast von ca. 7124W hat.
Der Hausbauer plante bisher eine Thermia Atec 11 (10.8kW) einzubauen, was mir aber jetzt als überdimensioniert vorkommt. Der Hausbauer bietet leider nur WPen von Thermia an also ein Thermia muß es schon sein, aber von Thermia gibts auch ein 8,6kW Version. Die wäre bestimmt ausreichend, oder?
Haus ist ein 1,5 Geschosser mit Warmkeller. FBH im EG und DG, Heizkörper (Große niedervorlauftemperatur) im Keller. Haus hat Bad mit Badewanne und Dusche im OG, Gäste WC im EG und Gästeduschbad im Keller. mehr nicht. Geplant ist die WP mittels Haushaltsstrom zu betreiben mit unterstüzung von PV wenn die Sonne mitmacht (wird knapp unter 10kWp sein mit SSW Dachausrichtung, keine Schatten und 45° Dachneigung also ich denke halbwegs für Wintererzeugung optimiert?)
Es geht nicht um die Anschaffungskosten eher um, dass ich gerne ein "Takten" der Wärmepumpe vermeiden möchten.
Danke im Voraus für euer Meinungen.