Seltsame Tagesansicht

  • Zitat von Eckerhart

    Hallo zusammen,
    ich habe gerade auf meine Tagesansicht gesehen und bin etwas erstaunt, wenn ich mir den Morgen betrachte.
    Dabei ist es egal ob ich mir alle WR oder jeden WR einzeln ansehe.
    Was kann das sein?
    VG
    Eckerhart


    Hallo,
    so wie das aussieht haben die in der Grundschule am Netzwerk rumgefummel, der Solarlog wird ja auch dort angeschlossen sein. Dann sieht das Bild so aus. Hat keinen Einfluss auf die Einspeisung


    Sonnige Grüße


    braunerbaer

  • Nein, das ist so nicht korrekt.
    Die WR sind in der Zeit 7:26-8:24 im Status Warten. Wenn man sich die Ertragskurve anschaut sieht man auch das die WR nicht eingespeist haben.
    Für mich sieht es eher nach einer Netzstörung aus.....


    Stefan

  • Um mehr Infos zu bekommen könntest du mal die UDC anklicken. So sieht man ja recht wenig

    Gruß PV-Express


    46 x Sunowe 195Wp Mono, SMA STP8000TL10, Ausrichtung - 40°Az, Dachneigung 35°, IBN 5/2012

  • EDIT




    Hier dein Auszug aus dem Ereignisprotokoll


    1 05.11.15 08:24:45 - 16:24:44 7 - Mpp - -------
    1 05.11.15 07:26:37 - 08:24:44 3 - Warten - -------
    1 05.11.15 07:26:25 - 07:26:36 1 - Stop - -------


    Das Problem mit dem Abschalten hatte ich auch eine Zeit lang. Immer in unregelmäßigen Abständen. Der Solarlog blieb quasi an dieser Stelle mit der Aufzeichnung hängen und zeigte je nachdem ne halbe bis dreiviertel Stund waagrecht die gleiche Leistung an. Der Ertragszähler blieb aber beim Abschaltwert. Im Nachhinein war es wohl bei meinem SMA durch ein Update verursacht, welches wohl nicht so perfekt war. Nachdem ich die neueste Firmeware drauf habe, ist das nicht mehr vorgekommen.


    Was sind das eigentlich für Einträge:


    04.11.15 16:39:15 - 16:39:29 2 - Netzueb. - -------
    1 04.11.15 16:39:01 - 16:39:14 10 - Riso - -------
    1 04.11.15 16:38:49 - 16:39:00 3 - Warten - -------
    04.11.15 07:29:30 - 07:29:44 10 - Riso - -------
    1 04.11.15 07:29:00 - 07:29:29 3 - Warten - -------
    1 04.11.15 07:28:45 - 07:28:59 2 - Netzueb. - -------
    1 04.11.15 07:28:15 - 07:28:44 10 - Riso


    Ist das ne Isolationsstörung???

    Gruß PV-Express


    46 x Sunowe 195Wp Mono, SMA STP8000TL10, Ausrichtung - 40°Az, Dachneigung 35°, IBN 5/2012

    2 Mal editiert, zuletzt von PV-Express ()