Hallo zusammen
Ich habe jetzt die Anlage seit 06/2010
Module: Solarfabrik
Wechserichter: 3x Solarfabrik
Folgendes Problem:
Habe mit Selbstverbrauch und Einspeisung
Mein erster "Hauptzähler kam 03/2013 neu. Da er Zuwenig gezählt hat. Beispiel : er zeigte an PVC Anlage hat im Monat zB 2000kw gemacht aber der 2 richtungszähler ( Verbrauch/ Bezug ) zeigte 2300kw eingespeist an.
Jetzt nach 2.5 Jahren das selbe Problem. ZB jetzt im Monat Oktober.
Hauptzähler : 1321 kW
2 richtungszähler zeigt an 1529 geliefert
222 selber gebraucht
Wechserichter zeigen an das sie gute 1700 kW erzeugt haben
Warum ist der Stromzähler schon wieder defekt. Was kann ich anders machen das dies nicht mehr vor kommt.
Der Hersteller vom Stromzähler ist Finder
Vielen Dank Sebastian