Hallo,
ich betreibe eine Fotovoltaik Anlage mit ca. 11KW seit 2012 Inbetriebnahme 30.12.2011 mit 3 Effekta WR, 2x ES4200 und 1x ES 5000 (muss wohl reduziert sein). Ich habe 10 Module von Jurawatt JWP235 auf der Ostseite die werden mit dem ES5000 betrieben, auf der Westseite habe ich 44 Module JWP235 aufgeteilt auf 2 WR ES4200. Das es mir mit 3 WR so verkauft wurde und nicht "toll" ist habe ich auch schon mit bekommen, naja ist jetzt eben so.
Mein Problem sind die Effekta WR ES4200, der erste ging mit Error22 (Ausgangsrelais defekt) nach 2 Jahren kaputt, jetzt ist der 2 WR ES4200 mit dem selben Fehler defekt.
Leider ging die Fa Jurasun pleite und machte aber unter neuen Namen Jurawatt weiter. Somit habe ich auch meine Gewährleistung auf die WR verloren. Den ersten haben sie mir noch, nach längeren Schriftwechsel auf Kulanz getauscht, aber den 2te jetzt nicht mehr, ich könnte ein Austauschgerät von Effekta bekommen das auch schon gebraucht ist, aber immer noch 500€ kosten soll.
Ich möchte eigentlich kein weiteres Gerät von Effekta ES4200 denn es wird ja wohl nicht besser werden.
So nun zu meiner Frage:
1.) Welchen WR könnt ihr mir empfehlen? wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Pro WR müssen ja 22 Module angeschlossen werden.
2.) Hat jemand einen Schaltplan von den Effekta ES 4200 ? Denn auch der Techniker von Effekta hat mir
gesagt, dass vermutlich nur das Relais defekt ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Rainer