Hi liebes Forum,
ich habe günstig 6 Bosch Solar Energy AG µm-Si plus EU1410 110 (05/2013) erhalten und dazu einen
Spannungswandler 300- 600 WATT 12V-230V modifizierter Sinus.
Zusätzlich ist noch eine alte Anlage vorhanden, die 2 Solarmodule ca DC160v Leerlauf und einen SMA Wechselrichter
SWR 700 1,20 kv einphasig, der im Moment nicht angeschlossen ist.
Das Dach ist in SW Richtung und hat eine Neigung von ca 28°.
Ich möchte jetzt für meinen Teich daraus eine Photovoltaik Inselanlage bauen.
Ursprünglich wollte ich mit der Inselanlage, den SMA Wechselrichter zum arbeiten bewegen und damit meine Teichpumpen.
Zu welchen Wechselrichter würdet Ihr mir für die 6 Bosch Solarmodule raten?
Wie viele Akkus(100AH) brauche ich für einen 24 Stunden Betrieb ca.260w?
Mit freundlichen Grüßen aus Bad Langensalza
Photovoltaik Inselanlage
-
-
-
Willkommen im Forum,
na ja, ich hoffe die Module waren sehr sehr günstig oder geschenkt.
Nun mal zu deinem Verbrauch. 260w innerhalb von 24h oder pro Stunde, der Unterschied ist signifikant.
Verfügst du dort vor Ort über einen Hausstromanschluss?
Brauchen deine Pumpen 230V Strom oder reicht auch 12V Niedervolt?
Soll nur der Teich angeschlossen werden?Um die Module zu nutzen, brauchst du auch einen Laderegler, der Wechselrichter kommt später.
Aber beantworte doch bitte kurz die Fragen.Grüße aus Erfurt
-
Hi Chris,
Verbrauch ist 260w pro Stunde.
Ich verfüge über einen Hausstromanschluss.
Die Pumpen brauchen 230V Strom.
Es soll nur der Teich angeschlossen werden.
Gruß Lutz -
6kwh/tag mit diesen 6 modulen "nicht" möglich.. nicht mal am besten Sommertag kommt da genug für 24h 260w .. bei vorhandendm Netzstrom nur als Halbinsel im Tagesbetrieb sinnvoll realisierbar mit nachtumschaltung und "kleinen" Batterien für den Tagespuffer ev mit 2*230ah
-
Die Module bringen im Sommer im Schnitt etwa 2 kWh. Damit könnten die Pumpen je nach Verlusten gerade etwa 6-7 h/Tag laufen.
Für 24 h Betrieb im Sommer müssten mindestens 4x so viel PV installiert werden.
Wenn dann noch Batterien ins Spiel kommen ist das auf jeden Fall teurer als Netzstrom.
-
Guten Morgen, danke für die Antworten.
Was haltet Ihr von diesen Laderegler:
http://de.aliexpress.com/item/…ntroller/32280452721.html
oder
http://de.aliexpress.com/item/…ator-40A/32331955381.html?
Wie müsste ich die Solarmodule verkabeln, 3x2 oder 6x1?
Gruß Lutz -
Nimm lieber einen Victron 150/35 in einem 24 V System.
Die Module müssen in allen Fällen parallel geschaltet werden und zwar mit Rückstromsicherungen (5 A) oder Rückstromdioden.
-
@ gabischatz:
wenn Du einen Netzanschluß hast, schließe die Pumpen an der Steckdose an. Es sei denn, Du willst sparen - egal wieviel es kostet - .
Und noch eine Frage: wieviel PS hat Dein Auto denn pro Stunde :wink: ?
-
-
Zitat von gabischatz
@ topmoppel sehr kreative Antwort !!!
Das ist nicht kreativ, das ist schlicht und einfach die Wahrheit. Dein Konstrukt so wie du das haben willst mit den Komponenten funktioniert die halbe Zeit nicht und wird die einfach nur in regelmäßig kurzen Abständen die Batterien kaputt machen. In Summe wird dich das kwh aus deiner Insel wesentlich mehr kosten als aus der Steckdose. Für eine Insel die 260W bzw 6kwh am tag liefern soll mußt du sehr tief in die Tasche greifen.