Hi,
der zweite Wechselrichter wird angesprochen, wenn Du ein Leerzeichen bei den Parametern zwischen -c und 2 schreibst, also nicht -c2 sondern -c 2
Bei der start.sh im Screenshot fehlen rechts unten ja die Parameter-Bezeichner, da stehen bei Dir nur zahlen. Das müsste
-c 2 -p /dev/ttyUSB0 -w 4165,3430
lauten
Dein RS485 - Konverter löscht den Puffer nicht. So wie das aussieht Sendet er das Anfrage - Telegramm mit der Antwort zurück. Ich fürchte, das wird generell Probleme mit diesem Konverter geben.
Grüsse,
Manfred