12V 4X 120Ah Sicherung?

  • Hallo miteinader, zu den Batterien.
    Vom Regler zu Batterie ist eine 30A Sicherung verbaut, die Batterien sind Parallel mit einem 22mm Kabel verbunden, muss man immer zwischen den Akku also von eins zu zweiten bis vier noch eine Sicherung verbaut werden zB Mini-ANL 100A, oder ist das quatsch?



    LG Rui

    Victron Mppt 150/70, 2,52KWp Monokristallin, 24V 4PZS 320AH Batterie, Reines Sinus 24V 2KW WR, BMV 700

  • Zitat von Rui

    Hallo miteinader, zu den Batterien.
    Vom Regler zu Batterie ist eine 30A Sicherung verbaut, die Batterien sind Parallel mit einem 22mm Kabel verbunden, muss man immer zwischen den Akku also von eins zu zweiten bis vier noch eine Sicherung verbaut werden zB Mini-ANL 100A, oder ist das quatsch?
    LG Rui


    man muss nicht, einige machen das aber wegen der sicherheit! :juggle:
    waere also besser, wenn es "vernuenftig" werden soll...

    sonnige gruesse aus THAILAND,
    towa


    1. Off-Grid SMA SMC6000TL + SMA Island 6.0 - Lifepo4 48V, 320Ah - 6.5 kWp (NOTC)
    2. Off-Grid PIP2424MSX - 2.0 kWp (NOTC) - Lifepo4 25V, 400Ah

  • Danke, du hast mir weitergeholfen

    Victron Mppt 150/70, 2,52KWp Monokristallin, 24V 4PZS 320AH Batterie, Reines Sinus 24V 2KW WR, BMV 700