Hi,
wir haben hier eine Eigenvebrauch Anlage mit einem SI 6.0
Neulich hatten wir das Problem, dass der Sicherungsautomat gefallen ist.
Die akkus waren leer (50%) und Verbraucher auf der Phase waren an.
Der SI hat eine Volladung gestartet und angefangen mit 4.6kW zu laden.
Da der Hauptautomat nur 25A hat, ist er geflogen.
Der Erste Gedanke war, den max. eingangstrom begrenzen. So war das zum Beispiel bei alten SBU´s.
Es gibt zwar diesen Parameter auch bei SI 6.0H. aber man kann nicht wohl nicht im OnGrid Modus verändern.
Und ja, wir waren im ExpertenModus und GridGuard wurde akzeptiert.
Auch in der Anleitung steht, dass dieser Wert wohl nicht veränderbar ist...?
Das ergibt doch keinen Sinn.
Kann jemand eventuell Helfen?