hallo!
ist es moeglich einen 3 phasen wechselrichter auf einer phase zu betreiben?
z.b. SMA Tripower?
ich habe hier in thailand nur eine phase, phasenschieflast, bzw. vorschriften dazu gibt es hier nicht.
hallo!
ist es moeglich einen 3 phasen wechselrichter auf einer phase zu betreiben?
z.b. SMA Tripower?
ich habe hier in thailand nur eine phase, phasenschieflast, bzw. vorschriften dazu gibt es hier nicht.
Ja natürlich, wenn man 3 phasige Insel WR dazubetreibt, weil im Netz 2 Phasen fehlen.
Ein STP läuft nur, wenn alle drei Phasen anwesen sind, sonst steigt er aus.
wenn du pech hast, überwacht der wr auch noch die 400V Leiterspannung. Dann wirds nicht funktionieren.
Also technisch gesehen gibt es keine allgemeingültige Antwort. Die wenigsten dreiphasigen Geräten könnte man technisch gesehen ohne Hardwareänderung einphasig betreiben. Spätestens die Software macht einem aber einen Strich durch die Rechnung, da diese keinen dementsprechenden Betrieb vorsieht bzw. diesen sogar aktiv verhindert (bzw. selbiges sogar muss). Also nein, man kann einen dreiphasigen WR nicht einphasig betreiben (solange man(n) keine sehr tiefen Eingriffsmögichkeiten hat).
Ciao
Retrerni
danke fuer die antworten
hatte es mir schon gedacht, dass es nicht funktioniert.