in einer meiner Anlagen habe ich aktuell das Problem, dass sich die Wechselrichter wegen Erreichen der 253 Volt Mittelwert-Grenze abschalten. Zunächst immer nur einer, inzwischen mehrere.
Vom Messwandler zum Verknüpfungspunkt ist ein 300 mtr langes Kabel 4 x 4 x150mm² Alu verlegt. Das produziert ca. 7 Volt Spannungsabfall bis zum Verknüpfungspunkt.
Die Anfrage, ob ich den Parameter in den Wechselrichtern erhöhen dürfte, wurde abschlägig beantwortet.
Die Frage ist nun, was kann ich tun. Die Anlage lief 3 Jahre ohne diese Probleme. Vermutlich wurde mehr zugebaut und das Netz ist an der Stelle nun überlastet. Ich habe Spannungen von 230V - 253V am Wechselrichter.
Das es nach den VDE Normen korrekt ist, dass die Grenze am Wechselrichter eingehalten werden muss, habe ich inzwischen einigermaßen sicher bestätigen können.
Aber was kann ich tun? Kann ich einen Netzausbau fordern? Kennt sich jemand damit aus, wie man am besten mit dem VNB verhandelt?
Herzlichen Dank für jeden Tipp.