Solar-Log 3.4.0 Build 76 für Solar-Log 200/500/1000 und Solar-Log 300, 1200 und 2000
Erweiterungen Geräte
• Neue Wechselrichter - Solectria 403X: PVI 14TL, PVI 20TL, PVI 23TL, PVI 28TL, PVI 36TL
• Neue Wechselrichter - Solectria PVI 1800-2500
• Neue Batteriesysteme - Varta Engion family, Engion home und Engion element
Anpassungen Geräte
• Kostal - Überarbeitung der Geräteerkennung: zuverlässige Erkennung der Stringanzahl (war bisher abhängig von der aktuellen DC-Spannung der Geräte) sowie des Gerätenamens und der nominalen Leistung.
• EGO Smart Heater - Statusermittlung optimiert um unnötige Statusmeldungen zu vermeiden („Temperature reached“ über die Dauer der Ausschalthysterese von 7°C halten um „Standby“ in diesem Fall zu vermeiden).
Fehlerbehebungen Geräte
• Aros - Kommunikation mit manchen Zentralwechselrichtern funktionierte nach Tageswechsel nicht mehr. Behoben.
• Aros - Bei Zentralwechselrichtern mit einer Nennleistung > 100kW wurde der Pac um das 10-fache zu klein ausgelesen. Behoben.
• Samil - Kommunikation nach erneuter Erkennung funktionierte teilweise nicht. Behoben.
• Kostal - RS485-Erkennung funktionierte mit 3.3.1-Beta-Versionen nicht mehr. Behoben.
• Kostal - Ethernet-Erkennung hat unter bestimmten Umständen nicht alle Geräte gefunden. Behoben.
• Kostal - Die BA-Serie wurde mit 3 Trackern anstatt der tatsächlich vorhandenen 2 Tracker erkannt. Behoben.
• Janitza - Zählerwert wurde nach Überlauf nicht mehr aufgezeichnet. Behoben.
• Platinum (Diehl AKO) - Beim Auslesen der Stringdaten konnte es bei unwerwarteten Antworten zu einem Fehler in der Berechnung kommen welche einen Absturz des Solar-Log™ zur Folge hatte. Behoben.
• Fronius - Bei bestimmten Modellen wurde der Pdc falsch verarbeitet (zu niedrige DC-Leistung). Behoben.
• M&T-Sensorbox Full - Bei nicht angeschlossenem Temperatursensor liefert die Datenaufzeichnung nun 0°C.
• SMA BT Manche Wechselrichter haben während des laufenden Betriebes die Authentifizierung des Solar-Log™ verloren. Dies rief (bis zum Neustart eines der Geräte) das Aufzeichnen von 0-Werten hervor. Ab sofort wird in diesem Fall eine erneute Authentifizierung an dem Wechselrichter durchgeführt.
• SMA BT - Stabilisierung der Kommunikation - unnötige Reconnects vermeiden.
• SMA 485 - Irreführende „derating“ Meldung wird trotz deaktivierter Schnittstelle ausgelöst. Behoben.
• Phonocube - Aufzeichnung inklusive Verbrauchszähler bei Solar-Log 200 nicht möglich. Behoben.
• SCBs - Bei manchen Anlagenkonstellationen konnte es vorkommen, dass die Mittelwertbildung einen zu niedrigen Wert ergab. Behoben.
• Growatt_mod - Bei größeren Anlagen kam es zu Problemen der Einspeisemanagement-Funktionen. Durch Timinganpassung behoben.
• Belkin WeMo Insight Switch - Problem bei Registrierung von WeMos mit unterschiedlich langen Location URLs. Behoben.
• Belkin WeMo Insight Switch - Bei hohen Ertragswerten wird Registrierung von WeMo#1 überschrieben. Behoben.
• Solar-Log Meter - Bei kleinen Stromwandlern (z.B. 16A) wurde eine kleine Leistung (<5W) gemessen, obwohl kein Verbraucher angeschlossen war. Behoben.
Erweiterungen System
• Neues Modell - Solar-Log 250 Modell für Deutschland, Österreich und Schweiz.
• Neues Land - Sri Lanka
• Reines Verbrauchsmonitoring - Ausblenden von Produktion, Bilanz und Finanzen. Momentanwerte nur noch mit Verbrauchstacho. Ist im System noch kein Generator vorhanden, werden Produktion, Bilanz und Finanzen ebenfalls ausgeblendet.
• Weboberfläche - Darstellung der Tagesverbrauchsgrafik nun optional auch als Liniengrafik verfügbar( nur konfigurierbar wenn erweiterte Konfigurationsansicht aktiviert ist), mit der Möglichkeit die Verbrauchsdarstellung bestimmter Verbraucher gezielt ein- und auszublenden.
Anpassungen System
• PM-Steuerung - Bei Reduzierung über Rundsteuerempfänger in Master/Slave Anlagen wurde durch Slaves beim Ausfall des Masters ein unangesteuerter PM-Signaleingang angenommen. Je nach Reduzierungsmatrix wurde dann der hinterlegte Wert angesteuert. Da es sich aber nicht um ein gültiges Signal handelt wird nun von einem Fehlerbehafteten PM-Eingangssignal ausgegangen und die Matrix nicht weiter ausgewertet. Ein Ausfall des Masters wird angenommen wenn länger als 5 Minuten kein neues Signal vom Master kam.
• PM-Steuerung - Die PM-Historie wird nun auch bei nicht PM-Geräten immer gefüllt.
• PM-Steuerung - An Master/Slave Anlagen mit Profilsteuerung über I/O Box wurden an den Slaves die Werte der IO-Boxen des Masters bei Ausfall der Kommunikation zum Master beibehalten. Nun werden die Werte nach 5 Minuten wieder zurückgesetzt.
• Weboberfläche - Umstellung auf neues Design
• Weboberfläche - Neue Energieflussvisualisierung
• Weboberfläche - Aufspaltung der Live-Werte Ansicht in Cockpit (Tachos), Energiefluss und Tabelle
• Weboberfläche - Diagnose / Batterie-Diagnose / Lade-Historie (1 Tag sowie 7 Tage): fehlende Datenpunkte unterbrechen nun die Linien anstatt 0-Werte zu zeichnen.
• Weboberfläche - Konfiguration / Geräte: Beim Speichern von Änderungen an Anlagen mit vielen Geräten dauerte es u.U. sehr lange bis die Änderungen übernommen werden konnten. Durch das Abbrechen der aktuellen Messung wird dieser Vorgang nun deutlich beschleunigt.
• Weboberfläche - Der Punkt „Spezialfunktionen“ wurde aus der Konfiguration entfernt. Die beinhalteten Punkte „Smart Energy“, „Einspeisemanagement“ sowie „Direktvermarktung“ wurden in die obere Menüebene eingebettet.
• Weboberfläche - Proxy-Fehler bei HTTP und FTP-Funktionalität im Klartext aufgenommen.
• Gerätemeldungen - Ein dauerhaft anstehender Fehler/Status wird nun wie unter „Konfiguration/Benachrichtigungen/Gerätemeldungen/Nach x Messungen aktivieren“ nach x Messungen wiederholt gemeldet, u.U. bis die „Max. Anzahl je Tag“ erreicht ist.
• Smart Home - Die Funktionalität „Smart Home“ wurde in „Smart Energy“ umbenannt um eine klare Trennung zwischen der allg. gängigen Smart Home-Funktionalität zu schaffen.
[b]Fehlerbehebungen System[b]
• PM-Steuerung - Die Optionen „Relais schließen bei Leistungsreduzierung“ und „Relais schließen bei Stufe 4“ waren mit FW 3.3.0 Build74 vom 07.04.2015 nicht funktional. Behoben.
• PM-Steuerung - In Verbindung mit manchen PM-Steuerungen und mehreren Slaves war die Master/Slave Kommunikation stark verzögert. Behoben.
• PM-Steuerung - ModbusPM V1: Seit Firmware 3.3.0 wurden die Registerinhalte nach einem Neustart nicht wieder hergestellt. Behoben.
• FTP-Export - Wenn die Datenübetragung auf ein Commercial-Portal über HTTP erfolgt und zusätzlich ein FTP-Export auf einen anderen Server erfolgt, wurde bisher ein angegebenes FTP-Verzeichnis beim Einlesen einer Konfiguration immer mit der Seriennummer überschrieben. Behoben.
• Weboberfläche - Diagnose / Einspeisemanagement / Einspeisepunktbilanz: hat jeweils nur das letzte Gerät in der Konfiguration berücksichtigt (sowohl für Erzeugungs als auch für den Verbrauch). Behoben.
• Weboberfläche - Die gefüllten Kurven in den Grafiken haben bei Unterbrechung der Kurve Grafikfehler hervorgerufen. Behoben.
• Weboberfläche - Falls der Solar-Log™ und der PC, welcher auf die Weboberfläche zugreift, eine unterschiedliche Zeitverschiebung haben, kam es unter bestimmten Bedingungen zu Problemen bei den Grafiken. Behoben.
• Weboberfläche - Diagnose / Wechselrichter-Diagnose / Wechselrichter-Details: unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen dass keine Geräte auswählbar waren. Behoben.
• Weboberfläche - Bei einer großen Geräteanzahl konnte die Momentanwerteansicht (Ertragsdaten / Momentanwerte) die Messung blockieren solange diese geöffnet war. Behoben.
• Weboberfläche - Diagnose / Komponenten / SCB Monitor: die Messwerte „Innentemperatur“ und „Innentemperatur (Sensorbox)“ waren bei der SCB „Solar-Log™ SCB-K“ vertauscht. Behoben.
• Weboberfläche - Gerätekonfiguration: das Konfigurationsfeld für die maximale AC-Leistung wurde nicht angezeigt nachdem man von einer Batterie zu einem Zähler gewechselt hat. Behoben.
• TFT-Touch-Display - Übersetzung für Sprachauswahl Türkisch war falsch. Behoben.
• HTTP-Export - Durch einen Fehler bei der Datenkompression konnte es in seltenen Fällen dazu kommen dass eine Konfiguration nicht vollständig übertragen wurde und erneut übertragen werden musste. Behoben.
Wie immer gilt:
1. Update empfiehlt sich vor allem, wenn Funktionen benötigt werden und/oder Fehler behoben sind
2. Vor dem Update Daten- und Konfigurationssicherung erstellen
Stefan