Zitat von pezibaer
.. nimm die 250er für die Paralellsicheurng ...
250A Flachsicherung löst bei 1000A nach 1s aus. Bei 500A nach 12s. Bei 400A nach 90s. Bei 330A nach 15 Minuten. (+- erhebliche Toleranzen)
Wo soll der Strom herkommen?
Wofür soll die Sicherung an der Stelle gut sein? Als Heizung?
Abschaltvermögen 1000A ???