PIP 2424 defekt - lohnt sich Reparatur?

  • Hallo,
    bin neu hier und hab glech was kaputtes :( Die Garantie ist gerade 2 Monate drüber, der PIP2424 pipst vor sich hin und bringt "Code 9". Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur? Lohnt sich das ? Oder gleich einen neuen kaufen?

    Privat Hybridinsel mit 4x PIPs und 48Volt Stapler
    Firma 800m² PV auf´m Dach, seit 4 Jahren nur elekrisch unterwegs.

    Einmal editiert, zuletzt von PV-Input ()

  • Darf man Fragen bei was ,wie wann passiert ist.Bus soft start failed was immer das heißen mag.
    Neustart. Aus An schalten bringt nichts? Am besten Leon Fragen.

    PIP 2424HS an 750Wp 3xShinsung Black Mono250 +1,5Kwp (6xShinsung Black Mono250)
    an FPS 100/50 an Bluebatt 24v 465Ah

    EA Sun ISolar SMV III 3K

    EA Sun SP 3K-24
    Siliken 3,3i 3,25Kwp 13xShinsung Black Mono 250
    VW T4 mit Evective 2000w + Varta 110Ah +0Wp

  • Das Teil hat gestern morgen in der Garage vor sich hingepiepst. An- und Ausschalten bringt kein Erfolg. Alle Anschlüsse geprüft, gelöst und neu befestigt, ohne Erfolg. Sobald das 230V Stromnetz angeschlossen wird geht die PIPerei los. Jetzt weiss ich auch warum die so heißen. :?
    Wer ist Leon?

    Privat Hybridinsel mit 4x PIPs und 48Volt Stapler
    Firma 800m² PV auf´m Dach, seit 4 Jahren nur elekrisch unterwegs.

  • Zitat

    Wer ist Leon?


    Kennt sich mit WRs aus ,hat bisher noch jeden hingebogen,denke ich. :wink:

    PIP 2424HS an 750Wp 3xShinsung Black Mono250 +1,5Kwp (6xShinsung Black Mono250)
    an FPS 100/50 an Bluebatt 24v 465Ah

    EA Sun ISolar SMV III 3K

    EA Sun SP 3K-24
    Siliken 3,3i 3,25Kwp 13xShinsung Black Mono 250
    VW T4 mit Evective 2000w + Varta 110Ah +0Wp

  • Zitat von PV-Input

    Das Teil hat gestern morgen in der Garage vor sich hingepiepst. An- und Ausschalten bringt kein Erfolg. Alle Anschlüsse geprüft, gelöst und neu befestigt, ohne Erfolg. Sobald das 230V Stromnetz angeschlossen wird geht die PIPerei los. Jetzt weiss ich auch warum die so heißen. :?
    Wer ist Leon?


    uiuiui :!:
    Leon ist der grösste WR-Crack aller Zeiten :wink:
    einstein0

    33 J Erfahrung mit PV im Netzverbund. Erster zweiachsiger Tracker in Australien.
    2 kW- Hybrid-Insel im Camper, BEV: Hyundai Kona. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
    PV-Notstromversorgung 10 kWh im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR und 10 kWh Li-Testspeicher.

  • Zitat von relativ


    Kennt sich mit WRs aus ,hat bisher noch jeden hingebogen,denke ich. :wink:


    Jetzt weiss ich immer noch nicht wer Leon ist ... :|


    - hat gerade überschnitten ... Danke!

    Privat Hybridinsel mit 4x PIPs und 48Volt Stapler
    Firma 800m² PV auf´m Dach, seit 4 Jahren nur elekrisch unterwegs.

    Einmal editiert, zuletzt von PV-Input ()

  • Ääm -ich dachte wir sind im Inselbereich?
    Schliesst man da an einem Insel-WR das Stromnetz an???
    Nie ausgelernt :roll:
    einstein0

    33 J Erfahrung mit PV im Netzverbund. Erster zweiachsiger Tracker in Australien.
    2 kW- Hybrid-Insel im Camper, BEV: Hyundai Kona. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
    PV-Notstromversorgung 10 kWh im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR und 10 kWh Li-Testspeicher.

  • Zitat von einstein0

    Ääm -ich dachte wir sind im Inselbereich?
    Schliesst man da an einem Insel-WR das Stromnetz an???
    Nie ausgelernt :roll:
    einstein0


    Ja, für den Bypass oder Stromgenerator ...

    Privat Hybridinsel mit 4x PIPs und 48Volt Stapler
    Firma 800m² PV auf´m Dach, seit 4 Jahren nur elekrisch unterwegs.