Nachdem Nedap Anlagen hier im Forum nicht gut wegkommen, traue ich mich meine trotzdem vorzustellen.
Ich habe eine 5,56 kWp Nedap Anlage mit einem 616 Ah Hoppecke Bleibatteriespeicher (10kWh brutto, mit 50% Entladegrenze, also netto 5kWh, Hoppecke bloc Solar Power 370).
Davon sind 2,915 kWp nach Osten ausgerichtet (IBC Solar) und 2,65 kWp nach Westen. (Standort: Bei Braunschweig)
PowerRouter: PR50SB-BS/S240. SW Version 6.0.7, mit 3 Phasensensor und Notstromsteckdose.
Ans Netz ist die Anlage am 14.10.2014 gegangen. Ende diesen Jahres werde ich mal Bilanz ziehen und die Ergebnisse hier posten. Bisher hatte ich gar keine Probleme, alles lief so wie es soll. Mein Solateur hat die Anlage erstklassig installiert.
Die Daten auf der Webseite sind aus meiner Sicht gut und umfassend. Man kann die Daten im Excelformt/XML herunterladen und die App ist übersichtlich und damit auch wenig detailliert. Was fehlt sind minütliche Daten im Excelformat zur detaillierten Analyse.
Ich habe den Batteriespeicher aus Interesse gekauft. Mir war klar, dass der Speicher finanziell nicht rechnet. War mir aber egal . Deshalb spart Euch die Posts mit "viel zu teuer.. Lohnt sich gar nicht...". Ich freue mich sehr am Batterie Speicher. Für mich macht ein Batteriespeicher für eine PV Anlage Sinn, da Sie sehr hilft den Energiefluss zu glätten. (Was will man mit der ganzen Solarleistung wenn die Sonne brennt und wo soll die Energie herkommen wenn die Sonne nicht scheint?).
Durch die Ausrichtung habe ich im Moment maximal 3,5 kW Peak Leistung. Das wird mit steigendem Sonnenstand noch sicherlich mehr werden. In den Wintermonaten war die gewonnen Leistung sehr gering, ca. 1000 W bei vollem Sonnenschein und Kälte (Das sind die Nachteile einer Ost/West Ausrichtung). Ab jetzt habe ich als Vorteil der Ost/West Ausrichtung einen frühen Beginn und spätes Ende (Wenn die Leistung durch den tiefen Sonnenstand bei 1000W angekommen ist, beginnt eine Abschattung) . Die Batterie hilft tagsüber zusätzliche Leistung bereitzustellen. Das kann man ganz gut an der Lade/Entladeleistung der Batterie sehen. Das heißt, es geht nicht nur darum die Batterie zur Nachtschicht zu zwingen, sondern die Wolkenlücken tagsüber auszugleichen und kurzfristig eine höhere Leistung bereitzustellen, als die PV Anlage alleine das könnte.
Heute war ein guter Tag um die Auswirkungen der Batterie zu sehen. Der Stromverbrauch Heute war ordentlich (Waschmaschine, Kochen, Trockner, Bügeln, usw.). Zunächst war bis ca. 10 Uhr stark bewölkt und ab dann im Schnitt 4/8 bewölkt, so dass tagsüber ständig die Batterie geladen und entladen wurde (Bis 2,3kW Entlade- und 3,3 kW Ladeleistung). Aufgrund des hohen Heutigen Verbrauchs und der starken Bewölkung kam die Batterie Heute nicht über 63% Füllgrad. Schade, ansonsten wären die heutigen Zahlen etwas besser gewesen. Allerdings war aber (Gestern war keiner Zuhause) die Batterie erst Heute Morgen um 6 Uhr leer.
Somit habe ich Heute 83% Eigenversorgung erreicht (In diesem Jahr bisher 27%). Da ich beim momentanen Sonnenstand zwischen 2,5 und 3kW produziere, komme ich mit der Batterieunterstützung auf 4,8 bis 5,3 kW verfügbare Spitzenleistung. Somit muss ich bis 5,3 kW Leistungsbedarf nichts zukaufen.Über 5,3 kW Bedarf komme ich nur selten und über 1 kW immer nur von wenigen Minuten bis 30 Minuten und das gibt die Batterie her.
Heute wurden 20,8 kWh Stunden Strom verbraucht, wobei nur 3,46 kWh von den Stadtwerken kamen, 7,29 kWh aus der Batterie und 10,05 kWh direkt genutzt wurden. An die Stadtwerke habe ich Heute nur 0,51 kWh verkauft.
Man sieht, dass ich Heute mehr als die Netto 5kWh aus der Batterie geholt habe, obwohl ich die gegen Ende des Tages nicht voll bekommen habe (nur 63%). (Klar, ich hatte noch bis 6 Uhr von Gestern, dafür war es doch recht schattig Heute). Ich hatte an anderen Tagen schon öfters auch mal über 9kWh pro Tag in die Batterie befördert. Das würde bedeuten, dass man mit mehr als 250 x die Nettokapazität (hier 5kWh) für die Jahresnutzung der Batterie ansetzen kann. Dennoch will ich jetzt nichts schön rechnen. Am Ende kackt der Dackel
Anlage:
So war das Wetter Heute:
Solarleistung Heute (Achtung 1 Stunde ist die Zeitachse verschoben, Nedap hat irgendwie die Zeitumstellung nicht hinbekommen
So sieht die Leistung an der Batterie aus. Negativ bedeutet die Batterie wird geladen, positiv entladen. Auch hier eine Stunde Versatz:
Tagesverlauf Energiebilanz. Auch hier eine Stunde Versatz: